多层住宅无消防自动报警系统怎么做门禁?
tsml
tsml Lv.5
2014年03月17日 22:11:20
只看楼主

5层的多层住宅,不需要做消防自动报警系统,但要做门禁,怎么实现消防时开门呀?如果消防时不开门(只能从建筑内往外手动开锁)违反什么规范吗?

5层的多层住宅,不需要做消防自动报警系统,但要做门禁,怎么实现消防时开门呀?如果消防时不开门(只能从建筑内往外手动开锁)违反什么规范吗?

免费打赏
iamcmh
2014年03月18日 08:35:34
2楼
"能从建筑内往外手动开锁"就已经满足规范要求了。

《住宅设计规范》
8.7.9 当发生火警时,疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁或能从内部手动解锁。
回复