急用 请教:关于多层住宅带商业网点的消防问题
zaus7
zaus7 Lv.2
2008年10月15日 21:52:25
只看楼主

设计了1栋多层住宅带商业网点(住宅3层 商业网点2层,每个商业网点的每层面积小于80平米,2层一共小于160平米 共5层 建筑高度 17m)设计时未考虑设室内消火栓系统 设了灭火器 图审已过 现本地消防大队提出要补室内消火栓系统 理由为 本栋楼是综合楼 套建规8.3.1.4现请教下:1 本栋楼是否为综合楼 本人认为是商住楼 2 如果设计室内消火栓系统 能否只在底层设置(建规8.4.3.1:如一层设计了消火栓系统,则层层要设)

设计了1栋多层住宅带商业网点(住宅3层 商业网点2层,每个商业网点的每层面积小于80平米,2层一共小于160平米 共5层 建筑高度 17m)
设计时未考虑设室内消火栓系统 设了灭火器 图审已过
现本地消防大队提出要补室内消火栓系统 理由为 本栋楼是综合楼 套建规8.3.1.4

现请教下:
1 本栋楼是否为综合楼 本人认为是商住楼
2 如果设计室内消火栓系统 能否只在底层设置(建规8.4.3.1:如一层设计了消火栓系统,则层层要设)
免费打赏
zaus7
2008年10月15日 22:07:16
2楼
没人?
自己先顶!
回复
alnhny
2008年10月16日 11:25:14
3楼
消防大队要补就补上咯,这个怕也没办法,到底是不是综合楼其实这个有很多情况都存在一些模棱两可的情况。
回复
poedan
2008年10月25日 20:28:09
4楼
晕,应该算带商业服务网点的住宅吧!
再套严格点也就是个商住楼,不过商住楼。
回复
lzb0796
2008年10月27日 10:38:42
5楼
应该不算综合楼吧
商住楼是肯定的
但消防栓应该要设
回复
sdgdy789
2009年12月08日 15:56:10
6楼
5楼 不对吧 商住楼是高层!!!!!!!
回复
大船
2010年06月22日 15:32:05
7楼
应该算底层啥商业网点的住宅!消防太高要求里吧
回复
tension09860
2010年06月23日 13:31:44
8楼
和消防支队的“沟通”有问题
回复
sniper.kim
2010年06月23日 18:52:01
9楼
1.你的楼属于商业服务网点(综合楼),总体体积超过5000立方米,必须设置消火栓系统
一层设置一个,二层设置一个。
实际你的店属于连家店
(如果最大的店铺超了300平方米或3层也有商店,那就是商住楼,你的应该不是)
回复
yujianhua110
2010年06月24日 10:08:52
10楼
和消防支队的“沟通”有问题 是这个现象!我做的时候都放消火栓意思一下····
回复