带网点的多层住宅如何确定是否做室内消防
gyamam
gyamam Lv.3
2006年06月28日 10:50:43
只看楼主

一栋带网点的七层住宅,耐火等级为二级,一层有四个独立门面,每个门面面积30平方左右,这四个门面相互之间以及与上部的住宅均“用耐火极限不低于2h的非燃烧体的墙和楼板与其他部位隔开”,但四个门面“的占地面积之和已经超过100m2”,是否需要要做室内消防给水系统呢?条文说明中有“如果一座建筑物内底层商业网点的占地面积之和不超过100m2,且用耐火极限不低于2h的非燃烧体的墙和楼板与其他部位隔开,七层的单元式住宅亦可不设室内消防给水设施。”

一栋带网点的七层住宅,耐火等级为二级,一层有四个独立门面,每个门面面积30平方左右,这四个门面相互之间以及与上部的住宅均“用耐火极限不低于2h的非燃烧体的墙和楼板与其他部位隔开”,但四个门面“的占地面积之和已经超过100m2”,是否需要要做室内消防给水系统呢?
条文说明中有“如果一座建筑物内底层商业网点的占地面积之和不超过100m2,且用耐火极限不低于2h的非燃烧体的墙和楼板与其他部位隔开,七层的单元式住宅亦可不设室内消防给水设施。”
免费打赏
猪仙
2006年06月28日 15:37:56
2楼
根据低规进行消防设计,低规上有详细的规定。。。。。。。
回复
gyamam
2006年06月30日 11:46:39
3楼

:(
我是对“如果一座建筑物内底层商业网点的占地面积之和不超过100m2”不太理解才提问的啊,您没帮我解释,这一句话答复我太简单了啊。不过还是谢谢您来答复我。
算了,不去计较规范条文说明了,几个消火栓也没多少钱的,按条文去执行了,不管什么说明不说明了。
我这么去较真,是因为我们的母公司(甲方)给我们提了新要求,要搞“定额设计”,设计作品在满足规范前提下,工程造价要尽量的低啊。
回复