多层住宅室内消防栓系统供水方式的问题
lyx7011
lyx7011 Lv.2
2005年12月03日 12:31:59
只看楼主

多层住宅室内消防栓系统直接由市政管网供水,必要时由消防水泵结合器供水,这一做法是否符合规范?请各位同行提供意见.

多层住宅室内消防栓系统直接由市政管网供水,必要时由消防水泵结合器供水,这一做法是否符合规范?请各位同行提供意见.
免费打赏
jun.167
2005年12月03日 15:54:14
2楼
市政管网压力一般只能满足3层的给水压力,你可以计算一下市政管网的水压是否满足最不利消火栓是出水压力,一般都不会满足是,很少听过消火栓有直接由市政管网供水的,是不是设计院出是设计?,你是按设计图做的,还是自己想那样做的?而且你是多层,具体是几层呢?
回复
xufeng211
2005年12月03日 16:52:34
3楼
一般来说如果可以满足用水量和水压的话,是可以的,但是现在的市政管道的压力大概也就在20米水柱左右,你最好还是做水箱的好
回复
随Ω缘
2005年12月03日 20:00:36
4楼
听你说是多层.多层是多少层?说清楚点吗?
应该设消防水泵房啦!
回复
lyx7011
2005年12月04日 17:31:14
5楼
我讲的是七到九层住宅,我们这里是小城市,很多都是单独建一、二座楼的,出于成本的考虑,肯定不想加水池或水箱,但市政管网的压力也肯定不够,这种设计拿给消防队审批时,它也没有给出不合格的意见,但附加了“最不利点消火栓的充实水柱要达到规范要求”的审核意见。我想听一听大家在各个地方有没有存在这种情况,这样做有没有问题,有没有更好的处理方法。
回复
hengny
2005年12月04日 21:44:11
6楼
没有,如果压力达不到要求的话,为了你将来的安全必须设置消防泵!
回复
malong_555
2005年12月04日 22:20:54
7楼
压力和流量必须都要保证消防时的要求.
否则必须设置消防增压设施!
回复
lyx7011
2005年12月05日 12:27:53
8楼
有其他意见的吗?我好象看过以前有帖子说火灾时前几分钟只有消防栓有水出就行了,以后就由消防车通过接合器来供水救火的.
回复
yuwei
2005年12月05日 13:28:54
9楼
我认为lyx7011考虑投资是对的。根据规范要求,消防供水应该要满足室内消火栓系统最不利压力要求。但是,由市政直供的话,肯定是不能满足的。对于多层建筑,也要设置消防水池和泵房的话,投资太大。而且,从我国一直以来的消防理念来讲,多层建筑是依靠外救为主的
回复
yuwei
2005年12月05日 13:32:47
10楼
基于这样的理念,我认为对于市政压力不能满足要求的多层建筑,其室内消火栓的设计可以不考虑局部加压的问题。但需设置高位消防水箱及消防稳压装置,提供10分钟的火灾初期用水。同时在室内管网上应设置水泵接合器,供消防车往室内管网内输水。
回复
yanwangnanfei
2005年12月05日 22:52:34
11楼
按规定肯定要消防水泵房和消防水箱,还要看情况加增压泵或直接启动消防水泵的按钮,不过考虑到造价,很多不加的,关键看消防局的意思了,楼主所说的消防局的意见是消防局推卸责任的一种方法,应该是默认了这种做法.
回复

相关推荐

APP内打开