各位专家,紧急求救我买的新房子房子在一楼,层高共32层,其中上水主管道在我家客厅的地下室里,自从装修入住才发现,有嗡嗡的响声,夜里时候更是特别明显,这种低频噪音实在让人无法睡眠。经过半年多的无休止和物业打交道,期间加过隔音棉。后来我发现嗡嗡响是地下室上水管震动的声音,后来和物业、开发商交流过这个问题,希望能改水管,开发商说地下室有三根水管,以前室外也是三个,但物业现在把室外的管道换成两根了,水压过大,然后才有的声音,找物业,物业试过不好解决,就是推辞了。我实在走投无路,在这里请教大家1. 1.这个噪音产生的原因?2. 2.怎么用最小的成本解决这个问题? 开发商不肯解决,我打算自己花钱了3. 3我想在水管和墙体接触的地方敲出空隙,让它们不接触,不知是否有用?4. 4如果是设计不合理? 是否可能让开发商整改? 我去过建委信访办问过,建委的人说只要是设计通过审图,就是合法的了,拿开发商没办法5. 5还有没其他的办法?
我认为是由于管道内水流加速后产生的频率与现有的管道固定频率发生了共振产生的声音,你可以看一看是否所有的管线都响,如果仅仅是一个管道响那么就只有加配重解决。方案是增加壁厚,而且是越厚越好。不知道能否对楼主有所帮助。
回复
13楼
请说明水泵房在地下二层吗?
1、根本解决方法:给水主管可以在地下二层绕过,再进水管井;
2、不是水泵共振作用;
回复
14楼
根据全文为强条的城镇给水规范,加压循环泵房不得设置在居住建筑的相邻房间
回复
15楼
zangyouhua 发表于 2016-9-28 17:30 这可能是水泵的低频噪音,我们这里就有类似的情况,遭投诉了。解决办法就是换泵,用管中泵,很贵,实际效果 …管中泵是什么呢?
回复
16楼
回复
17楼
1 选用低噪声水泵机组;2 吸水管和出水管上应设置减振装置;3 水泵机组的基础应设置减振装置;4 管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处,应采取防止固体传声措施; 5 必要时,泵房的墙壁和天花应采取隔音吸音处理。
这些都是房地产方必须要做到的,如果没有你就可以告他们了
回复
18楼
jupiterzach 发表于 2016-10-20 10:17 管中泵是什么呢?网上搜,多的很
回复