地下室的卫生间忘记做降板了,排水管可以穿结构的底板排入集水井吗?
jasonshark
jasonshark Lv.4
2014年12月10日 12:20:21
只看楼主

地下室底层的卫生间排水管排入集水井后,利用排水泵加压排出,但是 地下室的卫生间忘记做降板了,排水管可以穿结构的底板排入集水井吗? 如果能穿,穿越结构底板层的排水管可以用塑料管吗?还是用其他哪种管材?需要特殊的保护措施吗?


地下室底层的卫生间排水管排入集水井后,利用排水泵加压排出,但是
地下室的卫生间忘记做降板了,排水管可以穿结构的底板排入集水井吗?
如果能穿,穿越结构底板层的排水管可以用塑料管吗?还是用其他哪种管材?需要特殊的保护措施吗?
iamopaliu
2014年12月10日 15:08:38
2楼
1.底层的卫生间本来就不需要降板。
2.什么叫穿越结构底板层?不就是埋地敷设吗?一般的塑料管就可以呀,注意不要和结构的地梁打架。
回复
jasonshark
2014年12月10日 15:11:44
3楼
iamopaliu 发表于 2014-12-10 15:08 1.底层的卫生间本来就不需要降板。2.什么叫穿越结构底板层?不就是埋地敷设吗?一般的塑料管就可以呀,注 …不是一层的卫生间,是地下二层的卫生间,需要先排到第二层集水井里,再提升排放至室外污水井。从卫生间排放到地下二层集水井的排水管道,如果结构没有降板层的话,只能在结构的基础底板中敷设排水管了啊。
回复
jasonshark
2014年12月10日 15:16:07
4楼
iamopaliu 发表于 2014-12-10 15:08 1.底层的卫生间本来就不需要降板。2.什么叫穿越结构底板层?不就是埋地敷设吗?一般的塑料管就可以呀,注 …如果排水管从结构的地梁以下敷设,那管位太低,集水井的深度太深了,所以想尽量从结构底板中敷设,这样可以吗?
回复
iamopaliu
2014年12月10日 15:39:00
5楼
jasonshark 发表于 2014-12-10 15:16 如果排水管从结构的地梁以下敷设,那管位太低,集水井的深度太深了,所以想尽量从结构底板中敷设,这样可 …可以呀,穿梁的时候要和结构配合一下,预埋套管。
回复
寒冬
2014年12月10日 16:20:25
6楼
你最好通过甲方和设计院给出个变更。
回复
xiaolinge321
2014年12月11日 14:28:50
7楼
jasonshark 发表于 2014-12-10 15:11 不是一层的卫生间,是地下二层的卫生间,需要先排到第二层集水井里,再提升排放至室外污水井。从卫生间排 …在板下走,检修是个问题呀
回复
xiaolinge321
2014年12月11日 14:37:45
8楼
建议在卫生间旁边做一个集水坑,减少埋管长度。不知这样是否可行
回复
chilong_hzf
2014年12月11日 15:17:28
9楼
可以考虑卫生间填高
回复
wowis
2014年12月11日 15:36:46
10楼
地下室层高一般都较高,降板也可以以垫层的形式加高建筑面的做法达成。
回复
蓝天绿水
2014年12月11日 16:13:11
11楼
抬高卫生间地面吧
回复

相关推荐

APP内打开