地下室的卫生间忘记做降板了,排水管可以穿结构的底板排入集水井吗?
jasonshark
jasonshark Lv.4
2014年12月10日 12:20:21
只看楼主

地下室底层的卫生间排水管排入集水井后,利用排水泵加压排出,但是 地下室的卫生间忘记做降板了,排水管可以穿结构的底板排入集水井吗? 如果能穿,穿越结构底板层的排水管可以用塑料管吗?还是用其他哪种管材?需要特殊的保护措施吗?


地下室底层的卫生间排水管排入集水井后,利用排水泵加压排出,但是
地下室的卫生间忘记做降板了,排水管可以穿结构的底板排入集水井吗?
如果能穿,穿越结构底板层的排水管可以用塑料管吗?还是用其他哪种管材?需要特殊的保护措施吗?
免费打赏
toumingweixiao000
2014年12月12日 10:48:09
12楼
wowis 发表于 2014-12-11 15:36 地下室层高一般都较高,降板也可以以垫层的形式加高建筑面的做法达成。支持这一见解
回复
zhanght_16
2014年12月12日 18:00:33
13楼
不可以吧,以后隐患大
回复
eline
2014年12月15日 16:48:42
14楼
塑料管不可以吧
回复
lxj_203830
2014年12月17日 15:26:19
15楼
同意楼上的做法,垫高建筑面层。
回复
jasonshark
2014年12月18日 11:03:28
16楼
感谢各位大神,已经采用垫高卫生间建筑面的做法!
回复
jing20135
2014年12月18日 13:01:45
17楼
如果地下室不是人防的话,怎么弄都行。
回复
zzx900529
2014年12月18日 19:29:52
18楼

可以考虑卫生间填高
回复
kgq
2014年12月19日 11:43:17
19楼
你最好通过甲方和设计院给出个变更。