地下室的压力排水管,材质是钢管,连接方式是卡箍连接,其中直管长度超过200米,用不用设柔性措施啊?要是需要设置的话采用哪种方式呢?请高人指点一下!!!
地下室的压力排水管,材质是钢管,连接方式是卡箍连接,其中直管长度超过200米,用不用设柔性措施啊?要是需要设置的话采用哪种方式呢?请高人指点一下!!!
2楼
等待高人,顺便问下如果是给水管复合钢管法兰连接是否也要采取柔性措施?
回复
3楼
回复
4楼
卡箍本身就是柔性接口
回复
5楼
回复
6楼
当然是柔性套管要好得多,但是价格也好,刚性对于多层还是没有多大的问题,不过现在地下水开采量,地面下沉大!
回复
7楼
这个是在地下室棚下走的排水管,主要排出集水坑内的废水,要跨越整个地下室,所以不知道是不是要设柔性措施了。
回复
8楼
直线段超200m确实很长,管道收缩量较大,建议安装2个不锈钢波纹补偿器。
回复
9楼
谢谢各位无私的奉献
回复
10楼
回复