求助 给水管走地下室顶板下 需要多高空间地下室才2.5米高中间要穿过门 门高2.1米上面的空间够用吗
求助
给水管走地下室顶板下 需要多高空间
地下室才2.5米高
中间要穿过门 门高2.1米
上面的空间够用吗
2楼
还一个问题,给水管可以走地下二层吗,如果可以,那它还要穿两面内墙,一面外墙,这个有什么要求吗,怎么做啊
回复
3楼
多高的梁 多大的管子啊?
回复
4楼
空间太低 一般贴着板底走,要用安装维修操作空间,过门处要是太低就在地下室的地面做过门地沟处理
回复
5楼
走不了的···这高度··很容易出问题
回复
6楼
是的你没说多大的梁 多大管子 走的比门低也是可以的 由于空间有限 没有地方了
回复
7楼
你要考虑最大的梁,应避免穿梁,还要知道你的管子管径是多大的,考虑管道保温等等,你也没说全啊。
给水管穿外墙要用刚性防水套管,做好防水
回复
8楼
你要考虑最大的梁,应避免穿梁,还要知道你的管子管径是多大的,考虑管道保温等等,你也没说全啊。
回复
9楼
觉得做落也没2.2m的净空
回复
10楼
空间不够的 算上梁以及管径 肯定无法保证管子穿越门位置的时候不与门框空间重合 解决办法管子不从门上方位置过 或者改变门的位置 让出管道穿越空间
回复
11楼
必须保证2.2米的净高 不行就叫建筑想办法