是否可以取消地下室喷淋的屋顶水箱补水管
suxiongonly
2013年07月23日 23:01:06
只看楼主

地下2层,大概6000多个喷头,在32楼屋顶有一个消火栓喷淋合用水箱,设了根80的喷淋补水管,上次去找甲方说管道无预留洞的事情,甲方领导说这个管子没啥用,取消算了。问下是否真的可以取消?还有个问题,刚看泵房管道排布,消火栓管道都有减压阀组,泄压阀,为何喷淋没减压阀和泄压阀?

地下2层,大概6000多个喷头,在32楼屋顶有一个消火栓喷淋合用水箱,设了根80的喷淋补水管,上次去找甲方说管道无预留洞的事情,甲方领导说这个管子没啥用,取消算了。问下是否真的可以取消?
还有个问题,刚看泵房管道排布,消火栓管道都有减压阀组,泄压阀,为何喷淋没减压阀和泄压阀?

QQ截图20130723225758.jpg


QQ截图20130723230041.jpg

免费打赏
云飘飘
2013年07月24日 07:11:58
2楼
如果市政管能满足要求可以取消,否则不能取消。

asdvbm:和市政管有啥关系?!

回复
飞机都去哪了
2013年07月25日 09:09:05
3楼
32楼屋顶有一个消火栓喷淋合用水箱,按理说应该是需要进行减压的
回复
leemars1988
2013年07月25日 10:30:55
4楼
我觉得不能取消吧?
回复
awwv00
2013年07月25日 10:49:10
5楼
喷淋可以不设减压阀吗?
回复
suxiongonly
2013年07月25日 11:30:17
6楼
云飘飘 发表于 2013-7-24 07:11 如果市政管能满足要求可以取消,否则不能取消。市政管网也不是直接接入喷淋系统啊
回复
suxiongonly
2013年07月25日 11:41:13
7楼
xuzheting 发表于 2013-7-25 09:09 32楼屋顶有一个消火栓喷淋合用水箱,按理说应该是需要进行减压的正常都是需要减压泄压的,上次我没开泄压阀起泵好吓人,手动十几秒压力就上16KG了
回复
某日某月
2013年07月25日 12:07:57
8楼
那是前十分钟的屋顶消火栓箱的出水管,不能取消,要不发生火灾,在消防水泵启动前就没有水来灭火了
回复
某日某月
2013年07月25日 12:14:57
9楼
照你所说32层楼高,估计是不到100米的住宅楼,地下车库把几栋楼连在一起,喷淋系统只需要地下设,住宅部分不设,这样水泵扬程就不高就不需要减压阀了,但从32层屋顶消防水箱出来的稳压管在连接到报警阀前还是需要设减压阀的
回复
fhlpps
2013年07月25日 19:47:48
10楼
同意楼上的,只有车库设喷淋系统,水泵扬程不高可以不设泄压阀,水箱接出的稳压管上应设减压阀,要不然超0.4MPa了,喷淋稳压管不能取消。
回复
isaiahwu
2013年07月25日 20:19:37
11楼
搞不太明白,地下车库的喷林,不可以在地下消防水池设置稳压罐么?
回复

相关推荐