地下2层,大概6000多个喷头,在32楼屋顶有一个消火栓喷淋合用水箱,设了根80的喷淋补水管,上次去找甲方说管道无预留洞的事情,甲方领导说这个管子没啥用,取消算了。问下是否真的可以取消?还有个问题,刚看泵房管道排布,消火栓管道都有减压阀组,泄压阀,为何喷淋没减压阀和泄压阀?
地下2层,大概6000多个喷头,在32楼屋顶有一个消火栓喷淋合用水箱,设了根80的喷淋补水管,上次去找甲方说管道无预留洞的事情,甲方领导说这个管子没啥用,取消算了。问下是否真的可以取消?
还有个问题,刚看泵房管道排布,消火栓管道都有减压阀组,泄压阀,为何喷淋没减压阀和泄压阀?
12楼
如果取消屋顶水箱出水管,这个喷淋系统准工作状态的压力有谁来保证,要使系统能正常运作,必须要措施保证这个压力????还得经过消防部门重新审核。不是甲方说取消就取消,哥们,咱们出了变更还得签字画押呢,这个东西不能乱来,消防很重要
回复
13楼
你这个消火栓系统应该属于并联减压分区吧,可能你这个喷淋系统就设置在车库,没有减压阀,纯住宅楼,过道内不用设置,不存在减压不减压。
回复
14楼
32楼屋顶有一个消火栓喷淋合用水箱,按理说应该是需要进行减压的
回复
15楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!
回复
16楼
消火栓栓口超过0.5mpa要减压,喷淋系统静压超过1.20mPa才需要减压。所以人家的设计是没有问题的。有了高位水箱给喷淋系统的补水管就能保证喷淋系统的压力,还需要在地库设增压稳压泵吗?
回复
17楼
不能取消吧;如果取消屋顶水箱出水管,这个喷淋系统准工作状态的压力有谁来保证?
回复
18楼
fhlpps 发表于 2013-7-25 19:47 同意楼上的,只有车库设喷淋系统,水泵扬程不高可以不设泄压阀,水箱接出的稳压管上应设减压阀,要不然超0. …水箱出水持压管没有规范说不能超过0.4MPa吧?这个压力以不超过主泵压力为宜
回复
19楼
isaiaheric 发表于 2013-7-25 20:19 搞不太明白,地下车库的喷林,不可以在地下消防水池设置稳压罐么?32层的高度,完全满足喷淋系统对水箱压力的要求,无需设置稳压灌,如果在消防水池设置,岂不是增加工程投资。
回复
20楼
这根管怎么能够取消?取消了屋顶消防水箱的储水还有啥用?
回复