应急照明强启
tyshxk
tyshxk Lv.5
2016年09月09日 08:22:14
只看楼主

消防控制系统给应急照明强启的信号是持续信号还是启停瞬动信号,是DC24V还是无源常开,还是两者都可以

消防控制系统给应急照明强启的信号是持续信号还是启停瞬动信号,是DC24V还是无源常开,还是两者都可以
免费打赏
机房小咖
2016年09月09日 09:02:10
2楼
瞬间动作信号
回复
a1126203274
2016年09月09日 09:13:15
3楼
启动的方式是通过 输出模块输出24V的电源 ,在配电箱中配置24v的继电器即可
回复
rxct
2016年09月09日 09:29:56
4楼
谢谢分享!!!!!!!!!
回复
co1438651239503
2016年11月12日 06:39:55
5楼
谢谢分享!!!!!!!!!
回复
智能建筑一体化
2017年03月09日 18:49:44
6楼
受火灾自动报警系统控制的消防应急照明和疏散指示系统,输入联动控制信号,系统内的消防应急灯具应在5s内转入与联动控制信号相对应的工作状态,并应发出联动反馈信号;对于设计有手动控制功能的系统,操作手动控制机构,使系统转入应急工作状态,相应的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态。

专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
上海厚能自动化设备有限公司021-34710862 微信:weixiying770629
回复

相关推荐

APP内打开