室外消火栓系统的设置
staryuanyue1902
2016年08月11日 10:55:21
只看楼主

最近做的项目,只有一路水源,需要设置室外消火栓系统。现在规范是要求室外消火栓系统单独设置的时候宜用稳压泵来稳压,应该就是设一套加压泵组、一套稳压泵组及一个稳压罐的形式吧?但是压力的要求没有说,是否就满足最不利点0.1MPa的压力就行? 如果我做室内和室外合用的系统,室外的压力必然比0.1MPa要大,只要不是太大应该都不用减压吧?合用系统的稳压怎么做呢,是做屋顶水箱稳压可以吗?看了网上一些讨论,有人说室外不可以用市政和屋顶水箱稳压,请教这其中的原因,大神们出来帮忙解答下呢。

最近做的项目,只有一路水源,需要设置室外消火栓系统。现在规范是要求室外消火栓系统单独设置的时候宜用稳压泵来稳压,应该就是设一套加压泵组、一套稳压泵组及一个稳压罐的形式吧?但是压力的要求没有说,是否就满足最不利点0.1MPa的压力就行?
如果我做室内和室外合用的系统,室外的压力必然比0.1MPa要大,只要不是太大应该都不用减压吧?合用系统的稳压怎么做呢,是做屋顶水箱稳压可以吗?看了网上一些讨论,有人说室外不可以用市政和屋顶水箱稳压,请教这其中的原因,大神们出来帮忙解答下呢。
免费打赏
lichangan1000
2016年08月11日 11:41:04
2楼
市政文雅不允许,屋顶水箱完全可以。
回复
给排水设计佬
2016年08月11日 12:44:40
3楼
室外消火栓建议采用市政压力吧
至于你说稳压,这好像有点难度GB50974-2014第7章好像没怎么提到要加压。
然后压力的计算0.1+高差+沿程水损+局部水损(MPa)
回复
梁银虎
2016年08月22日 17:17:04
4楼
学习了 谢谢啊
回复
likeac
2016年08月24日 10:22:54
5楼
室外优先采用市政供水,即低压消火栓。独立的室外临时高压系统,才是“宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”