如图,如何计算零线电流的?其中A相是150A,C相是150A,B相是200A,现在零线计算电流是40A,是怎么计算的?我的电工基础不好,请大家多多指正。

如图,如何计算零线电流的?其中A相是150A,C相是150A,B相是200A,现在零线计算电流是40A,是怎么计算的?我的电工基础不好,请大家多多指正。
abaozi
2016年08月05日 08:08:50
2楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
co1467962028581
2016年08月05日 08:42:06
3楼
I0=IA、IB、IC的矢量和,矢量就是带这方向,根据你图中的IA、IB、IC的大小和方向来看,IA+IC=160A(利用四边形法算的),此时的160A与IB反相,规定向右为正方向I0=-160+IB=40A,我是这样理解的,也可能不对,会的大神给我纠正错误,谢谢
回复
abaozi
2016年08月06日 22:48:57
4楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
风平浪静02
2016年08月07日 09:26:06
5楼
这可是相量叠加,要用复数计算法。知道两边一夹角也可以采用余弦定理计算。用算术加减是算不出正确结果的。
回复
beida_energy
2016年08月07日 10:35:28
6楼
不是两相150,另一相200吗?怎么你画的图是160和170和200呢?
回复
beida_energy
2016年08月07日 10:47:26
7楼
如果按照你说的,两相150,一相200,其三相矢量图供参考。
回复