想问问大家,如果零线电流过大,会有什么危害,是什么原因导致零线电流过大,应该怎么预防电气设备运行中零线电流过大?
想问问大家,如果零线电流过大,会有什么危害,是什么原因导致零线电流过大,应该怎么预防电气设备运行中零线电流过大?
2楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
3楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
4楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
5楼
LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.零线电流过大经常造零线发热严重 ,故障增加。可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查.
零线电流只两种可能产生:
1三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2三次谐波造成,零线电流不但超过相线电流,还会达相线电流的2到3倍。
解决方法:
1第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。希望有所帮助。
回复
6楼
为什么是三次谐波心切呀
回复
7楼
为什么是三次谐波引起的啊,原理是什么呀
回复
8楼
为什么是三次谐波心切呀
回复
9楼
我认为只有当零线电流大于火线中电流最大相的电流时才能算作“过大”,只要不超过就不算过大。
一旦发生“过大”,必定是由谐波造成的,危害是损耗增大甚至引发火灾,必须治理。
回复
10楼
大写锁定 发表于 2016-10-7 13:59 为什么是三次谐波引起的啊,原理是什么呀LED灯等非线性设备已十分平常且集中,这些设备都需要采用整流稳压电源来达到稳定的工作。工作过程中三次谐波电流最高可达基波电流的80%以上。由于三次谐波电流的矢量角度一样,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线上的电流达火线电流的2倍以上。
回复
11楼
好像危害不多,最多就是散热不好,电缆降容
回复