图中是一个公用台变的一次方案图,变压器是630KVA。图中的电气接地方式是TN,突然有一天,实测A相170A,B相200A,C相150A,零线电流40A,导线型号是BVV-150,最大限流值为442A。变压器台架的地极接点电阻为1.2欧,杆塔的地极接地电阻为10.5现在想问问,1、为什么零线会有40A的电流呢?如果加了漏电开关,那会跳闸吗?2、这些公用台架的接地电阻标准是多少。3、下雨天,人体接触地极会有触电危险吗?
图中是一个公用台变的一次方案图,变压器是630KVA。图中的电气接地方式是TN,突然有一天,实测A相170A,B相200A,C相150A,零线电流40A,导线型号是BVV-150,最大限流值为442A。变压器台架的地极接点电阻为1.2欧,杆塔的地极接地电阻为10.5
现在想问问,1、为什么零线会有40A的电流呢?如果加了漏电开关,那会跳闸吗?
2、这些公用台架的接地电阻标准是多少。
3、下雨天,人体接触地极会有触电危险吗?
2楼
自己顶一下,希望有人来解答
回复
3楼
自己顶一下,希望有人来解决
回复
4楼
自己顶一下,希望有人来解决
回复
5楼
抛砖引玉回答一下:
1 楼主如果学过电工基础,画一下向量图就知道零线为什么有近40a的电流了。因为这个电流是三相不平衡产生的,并非漏电流,因此安装漏电保护器并正确接线的情况下漏保是不会动作的。
2 应该是4欧姆
3如果接地良好的情况下是不会触电的。如果正好赶上雷击且有人触摸到变压器的接地极就不好说了。
回复
6楼
楼主有这么详细的数据,莫非是这个变台的管理者,是的话还要努力啊,基础知识不扎实。