本工程设计院设计时地下室是直立型喷头,1层及以上是下垂型喷头,咨询设计院说当时这样设计是考虑到装修要吊顶,所以直接做成了下垂型。现在本工程决定除了核心筒区域(电梯前室)要做装修及吊顶外,其他地方均不做吊顶,这样情况下那些没有吊顶的场所其喷头采用下垂型是否会影响消防验收通过,我查询了自动喷水灭火设计规范和施工验收规范并没有提到喷头应该朝上还是朝下的条款。关于这个问题纠结了好几个月了,让施工单位找找哪些消防机构验收的参谋,回复是各有各的说法。
本工程设计院设计时地下室是直立型喷头,1层及以上是下垂型喷头,咨询设计院说当时这样设计是考虑到装修要吊顶,所以直接做成了下垂型。现在本工程决定除了核心筒区域(电梯前室)要做装修及吊顶外,其他地方均不做吊顶,这样情况下那些没有吊顶的场所其喷头采用下垂型是否会影响消防验收通过,
我查询了自动喷水灭火设计规范和施工验收规范并没有提到喷头应该朝上还是朝下的条款。
关于这个问题纠结了好几个月了,让施工单位找找哪些消防机构验收的参谋,回复是各有各的说法。
咨询一个搞施工的朋友说只要按图施工就可以,其他一概不管,因为消防审核意见书是依据施工图纸而出的,图纸怎么样那就做成什么样,不会影响验收。
本工程是办公写字楼项目。。。。。
22楼
这个行业,狗都能在设计院画图出图了,你们这些吃瓜群众还争个毛啊。
就是因为犯错的代价太小,所以才有各种奇葩的说法。
回复
23楼
好资料 感谢分享 学习一下
回复
24楼
可以请设计单位再校核一下喷头位置按上喷的安装,其位置是否符合规范要求,如果有不符合的地方,应请设计单位更改设计。
回复
25楼
好资料 感谢分享 学习一下
回复
26楼
学习了,希望楼主多提供些宝贵资料
回复
27楼
我遇过这类问题,做了个仓库我问甲方吊顶情况 ,人家说不吊顶,所以喷头做成上喷,然而施工方做成下喷,消防队去验收 不合格!!所以喷头的上喷与下喷与吊顶有很大关系。
回复
28楼
rongdan840312 发表于 2016-8-4 11:34 我遇过这类问题,做了个仓库我问甲方吊顶情况 ,人家说不吊顶,所以喷头做成上喷,然而施工方做成下喷,消防 …我这个工程情况跟你一样~~~
回复
29楼
wqw0202 发表于 2016-7-28 10:51 这个问题沙发的回答是正确的。如果没有施工,赶快请设计院按照不吊顶重新设计,因为喷头布置要考虑结构次梁 …谁和你说,喷头一定要布置在结构次梁内的~~~
回复
30楼
水往上流 发表于 2016-7-29 14:47 国家规范对于喷头的选择有明确的规定,无论选择何种普通中危险级的喷头,其溅水盘距离顶板的高度不应大于15 …赞同你的说法。只要溅水盘满足高度要求就行
回复
31楼
学习了,值得探讨,值得学习。
回复