只看楼主

本工程设计院设计时地下室是直立型喷头,1层及以上是下垂型喷头,咨询设计院说当时这样设计是考虑到装修要吊顶,所以直接做成了下垂型。现在本工程决定除了核心筒区域(电梯前室)要做装修及吊顶外,其他地方均不做吊顶,这样情况下那些没有吊顶的场所其喷头采用下垂型是否会影响消防验收通过,我查询了自动喷水灭火设计规范和施工验收规范并没有提到喷头应该朝上还是朝下的条款。关于这个问题纠结了好几个月了,让施工单位找找哪些消防机构验收的参谋,回复是各有各的说法。

本工程设计院设计时地下室是直立型喷头,1层及以上是下垂型喷头,咨询设计院说当时这样设计是考虑到装修要吊顶,所以直接做成了下垂型。现在本工程决定除了核心筒区域(电梯前室)要做装修及吊顶外,其他地方均不做吊顶,这样情况下那些没有吊顶的场所其喷头采用下垂型是否会影响消防验收通过, 我查询了自动喷水灭火设计规范和施工验收规范并没有提到喷头应该朝上还是朝下的条款。

关于这个问题纠结了好几个月了,让施工单位找找哪些消防机构验收的参谋,回复是各有各的说法。

咨询一个搞施工的朋友说只要按图施工就可以,其他一概不管,因为消防审核意见书是依据施工图纸而出的,图纸怎么样那就做成什么样,不会影响验收。

本工程是办公写字楼项目。。。。。

7.jpg


8.jpg


7.jpg


8.jpg

lock0570
2016年07月27日 08:43:20
2楼
喷规上有的啊
回复
lock0570
2016年07月27日 08:43:44
3楼
应字条款啊
回复
知乎圆桌
2016年07月27日 09:36:56
4楼
lock0570 发表于 2016-7-27 08:43 喷规上有的啊设计总说明并未提及有做吊顶并设计成下垂型,也经过了消防设计审核。现在施工也按照图纸施工。最终对验收会产生什么影响呢。。。
回复
lichangan1000
2016年07月27日 09:47:24
5楼
下垂还是直立型,却取决于验收时是否能自圆其说。没吊顶,安装直立型肯定不行。喷头打开的原理是,在温度最高处最快打开。
回复
lichangan1000
2016年07月27日 09:50:08
6楼
纠正:有吊顶只能是下垂型,无吊顶只能是直立型。
回复
当时明月照云归
2016年07月27日 10:47:29
7楼
取消了吊顶,设计肯定有修改单的,你再查一下,采用直立型喷头也是规范的应字条文。同时应该按规范7.1.3条控制喷头溅水盘与顶板的距离,这个施工必须知道并执行。
回复
当时明月照云归
2016年07月27日 10:59:03
8楼
修改不行,提示:
抱歉,您填写的内容包含不良信息而无法提交
这叫什么事???
2016-07-27_105754.png
捕获.PNG
回复
365th
2016年07月27日 11:19:29
9楼
肯定不行,消防验收只看现场。现场没吊顶就得上喷,除非你装集热罩。
回复
en034
2016年07月27日 11:53:38
10楼
没有天花吊顶的都是上喷。
回复
知乎圆桌
2016年07月27日 12:37:18
11楼
当时明月照云归 发表于 2016-7-27 10:59 修改不行,提示:抱歉,您填写的内容包含不良信息而无法提交这叫什么事???谢谢您的回复~~~~