工作这么久,还没有在这边发过贴。这次到甲方来工作,遇到一个深厚淤泥层区域的基坑围护坍塌问题,感觉有必要记录下来。将实时补充记录。(基坑相关图纸在最后)旁边紧邻工程的围护是,大概总价一千万,三倍与我们这边的围护造价。这里想说的是,围护上省得钱都要加倍还回去,而且还耽误工期。今天开始挖槽做围檩,挖机一动,整个区域都颤动,豆腐一样。还是鱼塘,这几天下大雨。现场情况。 给总包得方案是分三个区域分块开挖施工,东侧先开始。
旁边紧邻工程的围护是,大概总价一千万,三倍与我们这边的围护造价。这里想说的是,围护上省得钱都要加倍还回去,而且还耽误工期。
今天开始挖槽做围檩,挖机一动,整个区域都颤动,豆腐一样。
还是鱼塘,这几天下大雨。
现场情况。 给总包得方案是分三个区域分块开挖施工,东侧先开始。
3节的h型钢斜撑!记得成本与质量间需要平衡。
大暴雨。另一个角度
围檩开始安装。由于基坑坍塌,导致区域内管桩基本全部折断,采用锚杆桩加固。
围檩开始施工
节后,局部已经开挖。撑总是比挡好,为什么设计院那么自信自己的淤泥里的计算。
晚上发现东侧边坡有滑移2cm左右。坑下开始做抗浮锚杆,坑内桩基本全部破坏。
围护采用smw工法。基坑坍塌的原因是主要是甲方指挥失误造成的。原本坍塌位置需要做两排工法,结果由于场地原因只做了一排,然后总包单位又一次性开挖到底,结果当天晚上基坑发生问题了。
基坑南侧开始开挖。仔细看,第一次基坑坍塌处理方案(较矮的h型钢)是无效的,而且占用了位置,导致后面处理很难。围护设计院偏爱h型钢,感觉他们对淤泥的性质理解有问题。
锚杆孔设计要求上小下大,并要求一定要用模板,与施工单位意见不统一。明天协调去,设计管的太多了。 一米六深度的孔,模板的确难以拆除。用密目钢丝网是很可行的方法。
基坑东侧区域底板开始浇筑混凝土。
南侧长臂挖机掏土。
锚杆桩孔的模板。本准备用密目钢丝网,设计院捣乱。事后发现,这模板得用手拉葫芦拆。
基坑淤泥情况
南侧边坡还在变形。
南侧挖土
现场情况
下图:钢管撑受力错位
东侧拖了两天才打混凝土
混凝土浇筑完情况。
下图:东侧混凝土浇筑情况
南侧支撑情况检查
围檩延长,上图
东侧增加钢板桩档土,9m长
东侧-2F钢筋绑扎,人防区
南侧围檩加长,加固
围檩钢板桩施工。
俯视 上方为东
工地附近的景色
吊车进场,增加斜撑。
斜撑钢管安装。
淤泥
斜撑太多,挖土较难
南侧基坑围檩情况
东侧H型钢斜撑情况,大家评价下。不过底板浇筑好了,SMW工法已稳定。
斜撑端部。现场人员。。。
此图为南侧原围护H型钢倒塌情况,已影响底板的锚杆孔布置。
现场情况。
台风过后:
围檩位置土体变形
原围檩已破坏
下图,斜的H型钢为基坑坍塌后加固处理做的,可见淤泥流动有多大。
全一点的图
基坑内观察围檩情况(本是双拼H型钢做围檩,结果围护施工单位围檩只做了一根。围檩受力导致侧翻,现在围檩已无用了。)
东侧边坡沉降情况
基坑第三次开挖。发现有变形,本打算连夜施工,抢出垫层。结果边坡变形实在太快,人员撤出。
基坑变形后,第二天现场
南侧变形5cm左右
坑内地梁位置基本被滑移土填填满。观察上部围护的情况,基坑可以断定H型钢之间(300mm)有淤泥流过。
土体沉降位移。
围护位置情况
东侧沉降
南侧变形情况
围檩破坏》》》未按设计施工,单根H型钢围檩
斜撑变形,受力大,估算一下大概500吨左右,太长,各种因素导致