工作这么久,还没有在这边发过贴。这次到甲方来工作,遇到一个深厚淤泥层区域的基坑围护坍塌问题,感觉有必要记录下来。将实时补充记录。(基坑相关图纸在最后)旁边紧邻工程的围护是,大概总价一千万,三倍与我们这边的围护造价。这里想说的是,围护上省得钱都要加倍还回去,而且还耽误工期。今天开始挖槽做围檩,挖机一动,整个区域都颤动,豆腐一样。还是鱼塘,这几天下大雨。现场情况。 给总包得方案是分三个区域分块开挖施工,东侧先开始。

工作这么久,还没有在这边发过贴。这次到甲方来工作,遇到一个深厚淤泥层区域的基坑围护坍塌问题,感觉有必要记录下来。将实时补充记录。 (基坑相关图纸在最后)
143700elwvwzuijxrw1x1f.jpg
旁边紧邻工程的围护是,大概总价一千万,三倍与我们这边的围护造价。这里想说的是,围护上省得钱都要加倍还回去,而且还耽误工期。
144528fabgdtthdasaozzb.jpg
今天开始挖槽做围檩,挖机一动,整个区域都颤动,豆腐一样。
145341spi5utiiochpwmrz.jpg
还是鱼塘,这几天下大雨。
090203tvwwjrzuopuk1si7.jpg
现场情况。 给总包得方案是分三个区域分块开挖施工,东侧先开始。
143633db3gffhbkr0r5qcv.jpg
3节的h型钢斜撑!记得成本与质量间需要平衡。
1747147wl0fujzg2qlkufm.jpg
大暴雨。另一个角度
104434sstyyosyubxj69oi.jpg
围檩开始安装。由于基坑坍塌,导致区域内管桩基本全部折断,采用锚杆桩加固。
153230vhgj3taf7qxmjwqo.jpg
153230jjsshvxdkhjwrlwt.jpg
153230qzrx1sruofsrevmr.jpg
围檩开始施工
171818xvmhsvxpflotoag9.jpg
节后,局部已经开挖。撑总是比挡好,为什么设计院那么自信自己的淤泥里的计算。
230522qzydtiemszqlc35p.jpg

230522eiwg2yi70m0b0vsp.jpg
230522eshhumhhd3fbcfkb.jpg
晚上发现东侧边坡有滑移2cm左右。坑下开始做抗浮锚杆,坑内桩基本全部破坏。
114113exyqobggiwr0gyu3.jpg
114113mrdwkout3izjxv9a.jpg

围护采用smw工法。基坑坍塌的原因是主要是甲方指挥失误造成的。原本坍塌位置需要做两排工法,结果由于场地原因只做了一排,然后总包单位又一次性开挖到底,结果当天晚上基坑发生问题了。
基坑南侧开始开挖。仔细看,第一次基坑坍塌处理方案(较矮的h型钢)是无效的,而且占用了位置,导致后面处理很难。围护设计院偏爱h型钢,感觉他们对淤泥的性质理解有问题。
220113kxxgxcqvxtaqvvik.jpg

锚杆孔设计要求上小下大,并要求一定要用模板,与施工单位意见不统一。明天协调去,设计管的太多了。 一米六深度的孔,模板的确难以拆除。用密目钢丝网是很可行的方法。
220726hvg58iigbdxitmhb.jpg
1469175176.jpg
基坑东侧区域底板开始浇筑混凝土。
1469175177.jpg
南侧长臂挖机掏土。
1469175178.jpg
锚杆桩孔的模板。本准备用密目钢丝网,设计院捣乱。事后发现,这模板得用手拉葫芦拆。
1469175179.jpg
基坑淤泥情况
1469175181.jpg
南侧边坡还在变形。

南侧挖土
1469175183.jpg


现场情况
1469175185.jpg

1469175187.jpg
1469175188.jpg
下图:钢管撑受力错位
1469175189.jpg
1469175191.jpg

1469175193.jpg
东侧拖了两天才打混凝土


混凝土浇筑完情况。
1469175196.jpg
下图:东侧混凝土浇筑情况


南侧支撑情况检查

1469175199.jpg
围檩延长,上图
1469175200.jpg
东侧增加钢板桩档土,9m长
1469175201.jpg
1469175202.jpg

东侧-2F钢筋绑扎,人防区

南侧围檩加长,加固
1469175204.jpg
围檩钢板桩施工。
1469175205.jpg
1469175206.jpg
俯视 上方为东



工地附近的景色
1469175207.jpg
吊车进场,增加斜撑。
1469175208.jpg
斜撑钢管安装。
1469175209.jpg
1469175210.jpg
1469175212.jpg
1469175213.jpg
淤泥

斜撑太多,挖土较难

南侧基坑围檩情况
1469175216.jpg
东侧H型钢斜撑情况,大家评价下。不过底板浇筑好了,SMW工法已稳定。
1469175217.jpg
斜撑端部。现场人员。。。
1469175218.jpg

此图为南侧原围护H型钢倒塌情况,已影响底板的锚杆孔布置。
1469175220.jpg
现场情况。
台风过后:
1469175222.jpg




围檩位置土体变形
1469175224.jpg
原围檩已破坏
1469175225.jpg
下图,斜的H型钢为基坑坍塌后加固处理做的,可见淤泥流动有多大。
1469175227.jpg
全一点的图
1469175227.jpg
基坑内观察围檩情况(本是双拼H型钢做围檩,结果围护施工单位围檩只做了一根。围檩受力导致侧翻,现在围檩已无用了。)

东侧边坡沉降情况
1469175229.jpg
基坑第三次开挖。发现有变形,本打算连夜施工,抢出垫层。结果边坡变形实在太快,人员撤出。

1469175231.jpg
1469175232.jpg



基坑变形后,第二天现场

南侧变形5cm左右

坑内地梁位置基本被滑移土填填满。观察上部围护的情况,基坑可以断定H型钢之间(300mm)有淤泥流过。

土体沉降位移。



1469175237.jpg
1469175238.jpg
围护位置情况
1469175239.jpg
东侧沉降


1469175240.jpg

南侧变形情况
1469175242.jpg
围檩破坏》》》未按设计施工,单根H型钢围檩
1469175242.jpg
斜撑变形,受力大,估算一下大概500吨左右,太长,各种因素导致

2016年08月09日 11:27:02
2楼
大片要顶!!!!!!!!!!!

图片如能按顺序排就更好;如有地质情况介绍,支护结构图纸更能说明问题。
回复
qq_1470538900063
2016年08月09日 11:58:19
3楼
这么大的变形,监控量测早应该测出来了
回复
co1463284680914
2016年08月12日 09:37:13
6楼
我要看 后续
回复
songjingwei
2016年08月18日 09:18:20
8楼
首先,这个基坑的监测在哪里?总不可能一分钟内就塌的吧。
其次,哪怕是因为场地条件限制,甲方怎么能擅自决定只打一排工法桩,程序在哪里?
最后,这个帖子里口口声声都是其他单位的问题,设计的问题、甲方的问题,在我看来施工方的问题才是最大的。
所以,在我看来,现场未履行职责才是最大的问题。
回复
night_star
2017年08月24日 16:23:12
9楼
谢谢楼主的施工经验分享
回复
徜徉北方
2017年08月30日 15:35:51
10楼
这么深的基坑还敢这么瞎搞,监理也是个摆设吧?出了事这个责任谁都担不起,没有伤及人员已是万幸,买个教训吧