反冲洗过滤器安装在主管上还是旁通管上?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年11月06日 18:44:03
来自于中央空调
只看楼主

反冲洗过滤器安装在主管上还是旁通管上?反冲洗过滤器实际应用效果好不好?

反冲洗过滤器安装在主管上还是旁通管上?反冲洗过滤器实际应用效果好不好?
免费打赏
caoll
2007年11月06日 21:10:32
2楼
主管道和旁通有区别吗,运行的时候经过过滤器就好了。如果买到质量好的产品,效果不错的。
回复
2492452
2007年11月06日 22:50:07
3楼
当然是主管上。你见过把过滤器装旁通管上的吗?
回复
myidentity
2007年11月07日 18:44:51
4楼
楼主说的是“反冲洗过滤器”,而不是过滤器, 过滤器安在哪谁不知道。
但是我没有见过这种设备。
愿详听
回复
wgj1207
2007年11月08日 17:27:35
5楼
对反冲洗过滤器不太了解,希望高手指导.
回复
2492452
2007年11月08日 23:19:16
6楼


反冲洗过滤器是过滤器的一种。是通过压差来判定是否需要冲洗,不是知是不是。自动排污的就用得多这种还没用过。楼主搞点图片来让我们看看
回复
keke945
2007年11月14日 09:48:47
7楼
P型反冲洗排污过滤器
P型反冲洗排污过滤器适用于各种供水系统、工艺水系统及工业冷却水系统,特别是24小时连续运行的不停机系统,可以滤去水中的各种机械杂质,确保系统设备的安全可靠运行。

技术特点
工作温度:≤150℃
工作压力:≤1.0MPa
过滤精度范围广:d=0.5 2.0mm
过滤水量大:该过滤器压力损失小,处理水量大,单台可达2850t/h
使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成
综合成本低:无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达20年
操作简便效率高:无需接旁路,无需修机,过滤反冲效果好

设备结构与工作原理
  P型自动排污过滤器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢楔形滤网、水流导向阀及排污装置所组成。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网过滤到出口(见图1、图3。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网前半段过滤,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用(见图2、图4)。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。

水流导向阀的开启机构分手动和电动两种,当采用电动开启机构时,设有时钟控制电控箱,可按设定时间要求实现自动清洗排污,此时排污口装电动球阀、水流导向阀和排污电动球阀实现联动。

安装与使用
  P型反冲洗排污过滤器宜水平或垂直安装,当垂直安装时,水流方向应该是自上向下;安装时应注意外壳上箭头方向必须与水流方向一致,正常运行时,水流导向阀处于开启状态,当需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀直至排出水质变清为止,关闭排污阀,开启水流导向阀,即完成排污过程,设备进入正常运行状态。
回复
keke945
2007年11月14日 10:11:02
8楼
图1 正常过滤状态(水流导向阀开启)
回复
keke945
2007年11月14日 10:22:42
9楼
图3 正常过滤状态(水流导向阀开启)
回复
keke945
2007年11月14日 10:23:13
10楼
图2 反冲排污状态(水流导向阀关闭)
回复
keke945
2007年11月14日 10:23:43
11楼
图4 反冲排污状态(水流导向阀关闭)
回复