高层建筑自然排烟疑问(请各位大侠一起研究一下)
bansonzhang
2007年11月05日 16:08:50
来自于通风排烟
只看楼主

根据《高层建筑设计防火规范》自然排烟部分8.2.1规定:“除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室及合用前室,宜采用自然排烟方式。”请问是不是所有建筑高度超过50m的公共建筑,即使其楼梯间、前室和合用前室是有自然排烟的条件,但也必须设置机械防烟的方式,即设置正压风机?如果塔楼是住宅,首层至三层均为商铺的超过50m的一类公共建筑,其住宅塔楼部分是否必须设置机械排烟方式。请各位大侠指导以下,谢谢!

2007年11月05日 17:16:34
2楼

既然是一类公共建筑,应该要设加压送风吧。
回复
toplhc
2007年11月06日 14:33:09
3楼


把机械排烟改为机械防烟就没问题。

首先是建筑定性,如果是超过50m的一类公建那就要设机械防烟
回复
bansonzhang
2007年11月07日 09:56:02
4楼
但是为什么我曾经将以上条件的建筑设置为自然防烟,但是消防审图却通过了?是否还有其他什么条例可以遵循?
回复
toplhc
2007年11月07日 19:36:30
5楼
如果你觉得条文说得还不够清晰的话,可以看看条文说明

至于你3楼所说的事,有两种解释

1、可能你以前做的建筑不是公建(可能下面是带商铺的住宅楼),而是高度大于50米小于100米的居住建筑

2、审图过了不能说明以后就能这样做,包括有些消防审图的也有问题
回复
dove_163
2007年11月07日 19:38:00
6楼
采取自然排烟措施部位应符合:
1) 长度不超过60米的内走廊,外窗有效面积应>=走廊面积的2%;
2) 需要排烟的房间,可开启外窗面积应不小于该房间面积的2%;
3) 净空高度小于12米的中庭,可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积5%;
4) 敞开的避难层,阳台,凹廊,和室外楼梯;
不具备上述条件的应考虑机械排烟!
回复
dove_163
2007年11月07日 19:56:31
7楼
机械排烟:
一类建筑和建筑高度超过32米的二类建筑在以下场合设置机械排烟:
1) 无直接采光天窗或设固定窗,且长度超过20米的内走廊;或虽有直接采光和自然通风,但长度超过60米的内走廊;
2) 面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的无窗房间或设固定窗的房间;
3) 不具备自然排烟条件或净空高度小于12米的中庭;
4) 各房间总面积超过200平米,或一个房间面积超过50平米,且经常有人停留或可燃物较多的地下室;

5) 带裙房的高层,如果裙房以上部分的防烟楼梯间及前室合用前室可利用开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自 然排烟条件时,其前室或合用前室可设置局部的机械排烟设施,排烟量按前室每平米不小于60立方米每小时计算;

6) 全封闭的避难层。
回复
bansonzhang
2007年11月08日 13:59:53
8楼

下面是带商铺的住宅楼?我的那栋建筑就是裙楼首至三层是商铺和停车场,四层是架空层,五层到十六层全是住宅,那属于公建吗?应该是归公建的把?高规上公建和住宅的划分也不是太明显啊?
回复
coolheating
2007年11月19日 13:51:10
9楼

按你在一楼说的(首层至三层均为商铺)该建筑应该是商住楼,属于超过50米的公建
回复