本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-25 09:04 编辑 如上所说,在基础施工中,我发现好多方案立柱一般都是预先施工,预浇到最底持力层标高,梁板则是每往下挖土方一层再施工一层,在这过程中,梁板的贯通穿柱钢筋怎么贯穿已浇好的柱墙,是用植筋方案吗?大面积柱与梁板的连接采用植筋应该不行吧?那位前辈指点下,不胜感激!
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-25 09:04 编辑
如上所说,在基础施工中,我发现好多方案立柱一般都是预先施工,预浇到最底持力层标高,梁板则是每往下挖土方一层再施工一层,在这过程中,梁板的贯通穿柱钢筋怎么贯穿已浇好的柱墙,是用植筋方案吗?大面积柱与梁板的连接采用植筋应该不行吧?那位前辈指点下,不胜感激!
3楼
可以先用钢格构柱做临时支撑,不影响梁穿筋。后面再做外包柱钢筋和混凝土
回复
5楼
通长逆作法方案设计或者施工图设计的过程中会考虑楼主的问题
通长的结合在一起用 节点会有处理方案
通常做法也是通 焊接 植筋
回复
6楼
因为柱一般都是钻孔灌注桩,土方开挖前先做的,梁板柱相交节点处这里没法预留钢筋啊,怎么焊接?只能是植筋吧?
回复
7楼
灌注桩浇混凝土时土方还没开挖
回复
9楼
可能我没说清楚,它这个钻孔灌注桩下半部既是基础桩,上半部又是地下层立柱,土方开挖前先施工的,地下室每层的梁板则是每向下开挖一层土方再后施工一层的
回复
10楼
顶一下
回复
11楼
真是好东西啊
回复
12楼
真是好东西啊
回复
13楼
真是好东西啊
回复
14楼
谢谢!学习了!
回复