逆作法施工暗涵结构是否可行?
opajia
opajia Lv.4
2015年02月01日 22:25:12
只看楼主

最近在做的某个电厂的暗涵工程,其基本断面见附件,相关信息如下:厂坪标高+8.00m,钢筋混凝土结构的暗涵底板底标高为-2.800m,顶板顶标高为+2.000m。暗涵所在区域为填海区域,-3.5m标高以上部分为回填土,回填成分较杂,渗透系数为0.01cm/S级别(强渗水级别),为了保证暗涵的干施工环境,需要施工防渗墙(柔性地连墙或双排高压旋喷桩)。但有领导提出,可参考目前地铁的施工方案,考虑采用逆作法

最近在做的某个电厂的暗涵工程,其基本断面见附件,相关信息如下:厂坪标高+8.00m,钢筋混凝土结构的暗涵底板底标高为-2.800m,顶板顶标高为+2.000m。暗涵所在区域为填海区域,-3.5m标高以上部分为回填土,回填成分较杂,渗透系数为0.01cm/S级别(强渗水级别),为了保证暗涵的干施工环境,需要施工防渗墙(柔性地连墙或双排高压旋喷桩)。但有领导提出,可参考目前地铁的施工方案,考虑采用逆作法来施工此暗涵,即先沿暗涵侧墙轴线施工地下连续墙,用来抵挡可能的外部渗水,同时兼做暗涵的侧墙,而后从上往下施工暗涵的顶板和底板,可保证暗涵的干施工环境,规避了施工防渗墙的问题。请各位大侠给予指点,看这种所谓的“逆作法”是否适用于本工程(可以从进度、成本等方面进行指点),不胜感激!





1fbb474bed02f2457991.pdf
49.5 KB
立即下载
szhxcf
2016年05月28日 21:42:06
2楼
我认为可以采用逆作法”
回复
l123t456
2016年05月29日 01:23:33
3楼
可以采用逆作法”
回复
chiris
2016年09月30日 09:11:11
4楼
谢谢资料的分享!
回复
少斌449999
2016年10月09日 17:18:53
5楼
用逆作法可行,但是连续墙作侧墙就冒险了,而逆作法的成本相对来说高于明挖法。
回复
piengjfinge
2016年10月10日 09:48:49
6楼
当然是可以的。楼主应该加强学习。
回复

相关推荐

APP内打开