请教,下面图片是地下二层人防送风风管预埋大样图,图上引注的密闭肋是什么?预埋管是指送风管吗?
请教,下面图片是地下二层人防送风风管预埋大样图,图上引注的密闭肋是什么?预埋管是指送风管吗?
3楼
hairirenjun 发表于 2016-3-15 08:10 预埋管穿人防墙体,必须有加强肋,人防的要求上面的黑色直角三角形是表示焊接?那是直接焊接在送风管上面?
回复
6楼
hairirenjun 发表于 2016-3-16 08:18 焊缝的连接方式,是翼环焊接在预埋管上,不是焊接在送风管上面,这个是穿墙的预埋管在人防穿墙处焊接翼环明白了,谢谢。
回复
7楼
密闭肋主要由:一块钢板和n条钢管组成,材质是:Q235碳钢
密闭肋的主要是用于防护密闭门门框墙上的电缆明线穿墙使用,也是用于其他位置电线电缆的防护密闭墙使用。
密闭肋一为固定防松动,与砼更好的结合在一起;
二为战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以密闭肋的材质,厚度,高度都有规范要求【摘自《百度》】
回复
8楼
穿墙套管与过墙风管不是一个概念。
回复
9楼
按你所发图和所提的问题回答:1、密闭肋厚度不低于8mm,作用是密封和防止冲击波。2、套管厚度为3mm,长度有两种做法:a、与墙体厚度一致两端有5~8mm宽的法兰(此种做法在安装密闭阀门时很蹩脚);b、两端各出墙体200~250mm。套管直径图纸有两种标注,一种为公称直径、一种为安装直径,在实践中套管做成安装直径最好(列:公称直径400、安装直径就是d441.可查图集。)3、人防区无论排风在扩散室处要预留并预埋密闭套管,送风在扩散室处也是要预留并预埋的,滤毒室与风机房分界墙也是要预留的。所以在人防区域内无论送风还是排风与室外结合部都是要做的,只是系统功能不同位置不同罢了。
回复