人防进风井可以与平时送风井合用吗?见到的实例都是与平时排风井合用
人防进风井可以与平时送风井合用吗?见到的实例都是与平时排风井合用
2楼
人防进风井完全可以与平时送风井合用,这样可以减少辅助房间面积又达到平战结合之目的,这是一个非常合理的思路。
回复
3楼
我第一次碰到这种情况时也有疑问
可以合用
回复
4楼
谢谢斑竹
回复
5楼
我第一次碰到这种情况时也有疑问
可以合用
谢谢版主
我也长了见识
回复
6楼
好象确实与排风井合用的比较多,不知道为什么
那样比与送风井合用有什么优点吗?
回复
7楼
可能是由于送风机房安装了脚踏风机这些东西吧
回复
8楼
:Q :L :call:
回复
9楼
少见多怪,绝对可以合用:L :L :L :L 常见做法,人防地下室的造价很高很高的,能省一点是一点呀:lol :lol :lol :lol
回复
10楼
地下进风本人一直以车道入口作为主要的来源。局部设备区与人防区域隔开,没法以车道作为补风的话,一般直接从人防区域取风,取风口采用防火风口,战时做封堵。不知道我这个做法有没有什么问题,请指正。
回复
11楼
10#我看得不是太懂,最好能有图纸说明一下
回复