人防工程战时风、水、电设备安装标准
逼格高的猴子
2024年04月07日 10:54:08
只看楼主

一、新建人防工程必须按照《人民防空地下室设计规范》( GB 50038 — 2005 )等相关规范要求,一次性完成以下内容 1. 现浇的钢筋混凝土和混凝土结构、构件; 2. 战时使用的及平战两用的出入口、连通口的防护密闭门、密闭门; 3. 战时使用的及平战两用的通风口防护设施; 4. 战时使用的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏、普通地漏;


一、新建人防工程必须按照《人民防空地下室设计规范》( GB 50038 2005 )等相关规范要求,一次性完成以下内容

1. 现浇的钢筋混凝土和混凝土结构、构件;

2. 战时使用的及平战两用的出入口、连通口的防护密闭门、密闭门;

3. 战时使用的及平战两用的通风口防护设施;

4. 战时使用的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏、普通地漏;

5. 在现浇钢筋混凝土墙、板处埋设的平时使用的、战时使用的及平战两用的通风短管、给排水防护密闭套管、电气防护密闭套管及防爆波呼唤按钮;

6. 在现浇钢筋混凝土墙、板内敷设的设备管线及在人防工程室内外回填层埋设的给排水管道。


二、人防工程竣工验收前需完成的设备房间及战时通风、给排水、电气内容

(一)战时砌体

电站柴油发电机组安装平台;电站控制室;电站贮油间;电站进风除尘室及集气室;各防护单元战时进风机房;各防护单元除尘室与集气室之间的砌体隔墙。

(二)战时电站

1. 战时电站进风系统:油网滤尘器;电站进风机;进风管道、阀门及风口;

2. 战时电站排风系统:电站排风机、排风管道、阀门及风口;

3 .战时电站排烟系统:排烟管道及管道上的阀门;管道保温;

4. 战时电站给排水系统:排水出户管在防护单元内侧管道上安装防护阀门,防护阀门前的管道临战安装;

5. 战时电站供油系统:战时油管引入管在防护单元内侧管道上安装油用阀门,油用阀门后的管道临战安装;

6. 战时电站电气系统:电站双电源配电箱;照明(应急照明)箱;进、排风机控制箱;固定电站附属设备隔室操作控制箱;已安装设备的进出电缆。

(三)人员掩蔽工程(医疗救护工程及防空专业队工程参照人员掩蔽工程)

1. 战时进风系统:油网滤尘器;过滤吸收器;战时进风风机(清洁式风机、滤毒式风机或清洁滤毒合用风机);进风管道及管道上的手动(或手电两用)密闭阀门、防火阀、消音器;进风管道利用平时风管的,与平时风管连通,采用独立进风管道时管道出机房;

2 .战时排风系统:防毒通道超压排风管道;手动(或手电两用)密闭阀门;排风机;消声器;战时排风扩散室至消声器之间的管道安装到位,消声器之后的临战转换安装;

3 .防化检测、取样及测量管:各种防化检测、取样、测量管及末端阀门;超压测量装置;

4. 战时给排水系统:战时给水引入管在防护单元内侧管道上安装防护阀门,防护阀门后的管道临战安装;仅战时使用的排水出户管在防护单元内侧管道上安装防护阀门,防护阀门前的管道临战安装;

5. 战时电气系统:常用电源配电总柜(箱);防护单元配电总箱;战时进、排风机控制箱;平战两用(应急)照明配电箱;平战两用排水泵控制箱;已安装设备配套的电缆。

(四)物资掩蔽工程

1. 战时进风系统:油网滤尘器;战时进风风机;进风管道及管道上的手动(或手电两用)密闭阀门、防火阀;利用平时风管的,与平时风管连通,采用独立进风管道时管道出机房;

2 .战时排风系统(当有排风时,若无则不安装):手动(或手电两用)密闭阀门;战时排风风机;消声器;战时排风扩散室至消声器之间的管道安装到位,消声器之后的临战转换安装;

3. 战时给排水系统:战时给水引入管在防护单元内侧管道上安装的防护阀门,防护阀门后的管道临战安装;仅战时使用的排水出户管在防护单元内侧管道上安装防护阀门,防护阀门前的管道临战安装;

4. 战时电气系统:常用电源配电总柜(箱);防护单元配电总箱;战时进、排风机控制箱;平战两用(应急)照明配电箱;平战两用排水泵控制箱;已安装设备配套的电缆。

三、有关工作要求

1. 人防工程必须按此通知规定完成战时通风、给排水及电气设备安装后方可办理竣工验收手续。各地人防主管部门要严格工程质量监督,确保人防工程战时通风、给排水、电气设备按要求安装到位。

2. 人防工程设计单位应严格按此通知要求进行人防工程平战转换设计,工程设计图纸要详细注明战时通风、给排水及电气设备设施平时安装和临战转换安装内容。人防工程施工图审查机构应按此通知要求,严格审查工程设计图纸。

3. 人防工程建设、施工和监理单位应各司其职,严格按设计图纸施工,确保人防工程战时风、水、电设备安装质量。建设单位或工程平时使用单位应定期做好人防工程内所有设备的运行维护管理。

4. 本通知自 2021 1 1 日起执行,原有关规定与此规定不符的执行本通知。

附件 5-1

人防工程战时风、水、电设备安装项目表


平时需完成的战时砌体

1

柴油发电机组安装平台;电站控制室;电站贮油间;电站进风除尘室及集气室;各防护单元战时进风机房;各防护单元除尘室与集气室之间的砌体隔墙。

设备系统

序号

设备名称

平时安装

临战转换

安装要求

早期

临战

紧急

战时电站


战时通风系统





1

油网滤尘器





2

进、排风机





3

进、排风管道、阀门及风口





4

排烟管道、阀门及保温






电站给排水及供油系统






1

组装式钢板冷却水箱





2

给水管道及水龙头





3

排(回水)水管道





4

战时油用管阀门





5

组装式钢板油箱或油桶





6

战时排水出户管及防护阀门




防护阀门前的管道可不安装


战时电气系统






1

柴油发电机组




中心医院、急救医院的柴油电站应平时全部安装到位,其它人员掩蔽工程临战安装,预留设备基础

2

发电机组控制屏及配电屏





3

电站双电源配电箱及管线





4

战时进、排风机控制箱及管线





5

照明 ( 应急照明 ) 配电箱及管线





6

战时油泵控制箱





7

战时排水泵控制箱





人员掩蔽工程 ( 医疗救护工程及防空专业队工程参照人员掩蔽工程 )


战时进风系统






1

油网滤尘器





2

过滤吸收器




过滤吸收器安装到位(不拆密封)

3

手动(或手电两用)密闭阀门





4

战时进风机





5

进风管道及风口(利用平时风管)




战时进风管道与平时风管接通

6

进风管道及风口(独立进风管道)




机房处消音设备及防火阀之前的送风系统平时安装

7

进风管道及风口(独立进风管道)




机房处消音设备及防火阀之后的送风系统临战转换安装

8

消音器及防火阀




进风管道上的消音设备及防火阀安装到位

9

转换阀门




战时管道接平时管道处转换阀门安装到位


战时排风系统






1

自动排气活门





2

手动(或手电两用)密闭阀门





3

战时排风机





4

消音器




排风机入口处的消音器安装到位

5

战时排风管道及风口(利用平时风管)




消音器与转换阀之间的管道

6

战时排风管道及风口(独立排风)




消音器之后的管道


战时给水系统






1

战时给水引入管及防护阀门




室外回填层埋设的战时引入管进入防护区内,在防护单元内侧管道上安装防护阀门,防护阀门后的管道临战安装

2

组装式钢板水箱





3

气压给水设备





4

给水管道及水龙头





5

洗消及口部冲洗管道





6

洗消装置及口部冲洗阀






战时排水系统






1

仅战时用的排水泵





2

平战两用排水泵





3

战时排水出户管及防护阀门




室外回填层埋设的战时排水管,在防护单元内侧管道上安装防护阀门,防护阀门前的管道临战安装


战时电气系统






1

EPS 应急电源





2

常用电源配电总柜(箱)




配电箱(柜)安装到位,接入平时电源

3

防护单元配电总箱




配电箱(柜)安装到位,接入平时电源

4

战时进、排风机控制箱




进、排风机控制箱安装到位,接入平时电源

5

仅战时使用的排水泵控制箱





6

战时给水泵控制箱





7

平战共用排水泵控制箱




平战共用,平时安装到位,战时电缆早期接入

8

正常照明配电箱




战时排风管道及风口(独立排风管道)




排风机之后的管道临战转换安装


战时给水系统






1

战时给水引入管防护阀门




1 、战时安装的三个阶段时间限制分别为:早期: 30 天,临战: 15 天,紧急: 3 天。

2 、人防工程在各个转换时限内完成的转换项目应达到战时使用要求。

3 、表中未列出的内容分别按照规范要求在临战转换三个时限内完成。

免费打赏

相关推荐

APP内打开