土建部分 《人民防空地下室设计规范》(GB5003-2005)4.11.11 1、拉结筋(S筋) 条文解释: 双面配筋的钢筋混凝土 顶、底板及墙板 ,为了保证振动环境中钢筋与受压区混凝土共同工作,在上、下层或内、外层钢筋之间设置一定数量的拉结筋是必要的。
《人民防空地下室设计规范》(GB5003-2005)4.11.11
双面配筋的钢筋混凝土
顶、底板及墙板
,为了保证振动环境中钢筋与受压区混凝土共同工作,在上、下层或内、外层钢筋之间设置一定数量的拉结筋是必要的。
在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋不应放在梁的主筋上面,底板主筋应从梁主筋下穿过, 如下图所示 。
在梁板体系中,当底板下层钢筋与梁下层主筋底标高相同时,板的最下钢筋不应放在梁的主筋下面,底 板 主筋应从梁下层主筋下穿过
, 如下图所示, 如下图所示。
(1)临空墙两侧纵向受力钢筋应伸入顶、底板后分别向防护区内外对锚并满足长度要求;
(3)临空墙内应设置拉结筋,按国标图集《07FJ01》59页C形或S形。
防护密闭门门框墙的受力钢筋直径不应小于12MM,间距不宜大于250MM。
活置式门槛应按照(RFJ01-2008)《图集》要求做两根梁,且梁间距宜按30MM控制,门槛高度应以建筑地坪为复核高度。
门槛筋绑扎规范做法:门槛锚固钩完全深入门槛及底板内。
n
人防门洞四角,当墙厚小于或者等于400MM时,应配置2Ф16斜向钢筋,当墙厚大于400MM时,应各配置3Ф16斜向钢筋,其长度不小于1100MM。
1-人防门框;2-斜向支撑杆件;3-水平支撑杆件;4-横向水平连接杆件;5-双向调节螺栓;6-立框支撑件;7-人防防护段结构底板;8-后浇施工槽;9-下槛梁钢筋。
门框安装到位后,应立即进行支撑。斜撑钢管的管径不小于80、壁厚不小于8,连接钢管的管径不小于60、壁厚不小于6,中间采用不小于M43X3的左右调节螺栓。支撑杆的数量由门大小确定。支撑杆上设置调节螺栓,锁定后应保证支撑牢靠。
人防门的门扇吊钩应钩住顶板的上层钢筋,吊钩应放置在门扇宽度的中点,以门轴为圆心转过45°处。常用吊钩规格为Ф16、Ф20、Ф22,具体工程以设计图纸标注为准。
吊环应用HPB300(235)钢筋(热轧光圆钢筋,一级钢)制作,吊环上部的平直段应安装在顶板钢筋上层钢筋的上皮,并牢固固定,平直段的末端部必须弯成180度弯钩。施工单位不可在无施工依据的情况下,擅自制作吊环,当设计单位未进行设计时,必须向设计单位索要吊环制作和安装详图。人防门安装单位不可在无吊环的情况下,凭经验,自行安装人防门。
此门设置在两个相邻防护单元连通口的防护密闭隔墙(单元隔墙上)。特点是地面平整无门槛,可双向分别受力,双向密闭,平战转换快捷。
适合于设置在人防工程出入口的坡道终端,门扇设计为反向受力,向工程内部开启,平时使用方便,无凸出地面的门槛。
9、穿墙PVC塑料管用在有防护密闭要求的人防墙体中
临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对位螺栓上严禁采用套管、混凝土预埋件等。
《GB50134-2004》 6.2.1(强制性条文)
外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的模板安装、其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。
《RFJ01-2015》 6.4.2(强制性条文)
当防护密闭门沿通道侧墙设置时,其关闭状态的门扇应嵌入墙内设置,且门扇的外表面不得突出通道的内墙面;或采用设置防护门垛的做法。
当防护密闭门设置于竖井内时,其关闭状态的门扇外表面不得突出竖井的内墙面,或采用设置保护门楣做法。
工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次性整体浇筑砼。
《GB50134-2004》 6.4.11 强制性条文
工程口部有防护密闭要求的部位,宜一次性整体浇筑混凝土。
与防空地下室无关的管道不宜穿越人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;《GB 50038-2005》 3.1.6 条