地下室人防的战时送风风管可以用玻璃风管吗?
jocey1985617
2008年01月07日 09:21:56
来自于通风排烟
只看楼主

有个问题想请教空调专家,在战时通风系统中,在甲方设计施工说明上,密闭墙内的风管使用的是钢板材质,密闭室外的是用玻璃钢,但是规范上好象没有说明人防系统可以使用玻璃钢的,不知如果按照甲方的施工说明使用玻璃钢板会不会不允许?

有个问题想请教空调专家,在战时通风系统中,在甲方设计施工说明上,密闭墙内的风管使用的是钢板材质,密闭室外的是用玻璃钢,但是规范上好象没有说明人防系统可以使用玻璃钢的,不知如果按照甲方的施工说明使用玻璃钢板会不会不允许?
免费打赏
blackeye
2008年01月07日 12:00:28
2楼
染毒区内的人防风管要用加厚的钢板,清洁区内的人防风管满足防火要求即可(不燃材料)。
回复
bj5945
2008年01月07日 21:30:30
3楼
可以,只能用在战时送风机之后。规范也没说不可以用,你担心什么呀:)
回复
ddl721222
2008年01月08日 20:26:13
4楼
学习了
回复
robin000
2008年01月10日 11:34:49
5楼
应该可以,我刚接触一套成都人防设计院的图纸,上面说了可以,人防设计现在大部分是平站结合的,考虑到造价的问题,一般是合用一套系统.
回复
zhaodi-1005
2008年01月13日 13:46:26
6楼
只有染毒区是有要求的,其它地方满足平进就行
回复
zhaodi-1005
2008年01月13日 13:47:31
7楼
但是你要做好平战转换时的接口,预留在那里!
回复