人防地下室一次性整体施工到位?技术交底来了!
闻闻翁翁
2022年03月26日 09:45:35
来自于建筑施工
只看楼主

人防工程是一个独立的单位工程,共分为建筑、结构、通风与空调、给排水、电气、消防、装饰装修和孔口防护八大分项。因为其防护密闭性能要求和施工不可逆性,所以人防门预埋件及各相关专业穿墙预埋设备必须一次性整体施工到位,不允许后期钻孔。 在前期预埋施工过程中,各专业明确分工,设备安装与土建施工紧密结合,确保不遗漏。 A、后浇带施工部署 人防工程口部、防护密闭段、采光井、水池、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。后浇带设置严禁穿越人防大门及临战封堵,也不允许穿越人防功能房间及口部。

人防工程口部、防护密闭段、采光井、水池、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。后浇带设置严禁穿越人防大门及临战封堵,也不允许穿越人防功能房间及口部。

若因基础承台等原因必须穿越人防密闭段时,则必须同设计院联系,要求设计出具变更。


B、结构底板施工阶段:

(1)、人防口部(扩散室、洗消间、密闭通道)要设防爆地漏,通过排水管接至口部染毒集水井,并将镀锌管道预埋于结构底板内;战时男女干厕、用水房间只设普通地漏即可,通过排水管接至内部污水集水井,不能接到非防护区。水池所在位置宜预留地漏或者清扫口排至附近集水井。

地漏管必须在底板浇筑混凝土前预埋完成。


人防门槛钢筋安装

人防门门框墙底板反梁钢筋应按照人防图纸施工,其下门槛反梁钢筋的高度应该按照人防门框墙结构大样绑扎,不允许遗漏,并给人防门预留合理的保护层


门槛

人防门的门框墙钢筋应按照人防结构图纸施工,门框墙下部反梁标高控制在合理范围内,不能遗漏、过高或过矮;人防门门洞钢筋横截面宽度应比人防门门洞净空宽度≥10mm,以满足人防门框横向角钢闭锁盒的预埋安装。


支模注意事项

严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工及放置砼预制件等做法


预埋套管注意事项

所有穿过人防墙的预埋管采用壁厚大于2.5mm的钢管及镀锌管,必须带有密闭翼环,密闭翼环用厚度大于3mm的钢板制作,钢板应平整,其翼高为30~50mm。密闭翼环与短管的结合部位应双面满焊,安装时穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直,两端伸出墙面的长度宜为50~100mm左右。(具体参见各专业规范)


人防墙体预埋管圆形洞口孔径大于150mm并小于1000mm时,应在洞口配直径为12-16mm的加强筋,长度为1000 mm;若孔洞直径大于1000 mm时,采用钢筋绑洞的方法施工,预埋后四角局部加强。


管线走向注意事项:

人防顶板及四周围护结构部分

(1)、 与防空地下室无关(指战时及平时均不使用)的管道尽可能不穿过墙、板等围护结构,上部建筑的三大管(污水管、雨水管、燃气管)不得进入防空地下室;

若出现管道必须穿防空地下室顶板、临空墙和门框墙时,其公称直径不宜大于150mm;并做好防护密闭处理;

平时施工预埋过程中,需考虑后期电信、监控等设备管线走向,预留预埋管线供其后期使用,严禁后期钻孔。

穿过人防顶板、侧墙的给排水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管,不能采用PVC管;