一个一类高层综合楼,防烟楼梯间前室需要送风,但地下室是人防区了,这条风井不应该直接下去的,那么地下室楼梯间前室送风还要不要做?怎么做?
一个一类高层综合楼,防烟楼梯间前室需要送风,但地下室是人防区了,这条风井不应该直接下去的,那么地下室楼梯间前室送风还要不要做?怎么做?
2楼
我觉得应该,如果是我一般在电梯附近开个风井然后单独的做前室加压送风!
回复
3楼
风井不划入人防区就可以了,人防区的划分也是活的,只要竖井的侧壁结构设计满足人防外围护的要求就可以!按一次火灾考虑,地上地下不可能同时发生火灾,有条件合用的还是可以考虑合用!
回复
4楼
为什么不可以通下去啊!!!同意3楼的"只要竖井的侧壁结构设计满足人防外围护的要求就可以"
回复