小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根我是新手,请各位指点一下
小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。
能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根
我是新手,请各位指点一下
12楼
卡卡卡卡在卡 发表于 2016-2-18 10:14 这个是不行的。如果是树干式的接线方式就会不好控制每栋楼,如果有地方出问题你都不知道在哪里出问题。而且 …我在下面发了CAD图,可以帮看一下吗
回复
13楼
有没有系统图
回复
14楼
你这个不能用树干式。出问题了就是整片都出问题了。不可以
回复
15楼
不过实际上也是可以用你说,但是业主和监理能不能同意呢?如果同意那就让设计重新把电缆的尺寸或者数量在改一下。
回复
16楼
卡卡卡卡在卡 发表于 2016-2-18 10:38 不过实际上也是可以用你说,但是业主和监理能不能同意呢?如果同意那就让设计重新把电缆的尺寸或者数量在改 …像你说的用放射式70多根,数量太多了,用电缆沟能行吗,还有弱电的线路呢
回复
17楼
这个肯定做分支箱啊,70根电缆太多了,配电所做这么多出线回路,不合理啊
回复
18楼
看CAD图3F\2F区域用了10个配电箱,根据总箱变800kVA,想来负荷不大,可以改为5个
这些配电箱与每栋楼之间,可以采用放射式与树干式相结合的方式,负荷大的放射式,负荷小的,几栋楼树干式
以上意见没有考虑二级及以上负荷
回复
19楼
你这个肯定做分支箱合理,建筑都是三层的,单栋建筑用电量并不大,没必要都从变压器放射,可以分区域设置总箱。
回复
20楼
每栋建筑一个回路放射式配电电缆太多,不仅增加投资,而且施工也不方便。
可多栋一个回路,经室外配电箱向每栋建筑配电。
回复
21楼
zyc545 发表于 2016-2-18 11:08 你这个肯定做分支箱合理,建筑都是三层的,单栋建筑用电量并不大,没必要都从变压器放射,可以分区域设置总 …人家就是一个配电房
回复