小区电缆按计算要拉70根,实际该怎么埋管
高产似母猪
2016年02月17日 12:06:44
只看楼主

小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根我是新手,请各位指点一下

小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。

能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根

我是新手,请各位指点一下
免费打赏
lingxuct
2016年02月17日 16:02:04
2楼
可以用大一点电缆接到栋里装配电箱再分出去。
回复
chengzhexin
2016年02月17日 16:26:48
3楼
有点疑问,这么大的小区没有地下室么....
回复
寒塘渡鹤影
2016年02月17日 16:32:17
4楼
可以用树干式配电方式,一根大电缆带几个配电箱
另要综合考虑配电箱容量及电缆长度,计算电压降
回复
q123321aaa
2016年02月17日 23:02:21
5楼
哈哈 如果没有地下室,要直埋,还是不分的好
回复
jianzhudianqi
2016年02月18日 05:22:11
6楼
路过学习了!!!!
回复
co1448110866400
2016年02月18日 08:03:16
7楼
谢谢楼主分享
回复
高产似母猪
2016年02月18日 08:37:49
8楼
chengzhexin 发表于 2016-2-17 16:26 有点疑问,这么大的小区没有地下室么….这是农村的搬迁项目,不是那种商业住宅小区
回复
hitsnail
2016年02月18日 08:41:19
9楼
做预分支电缆,从配电房出一根总的,然后分到各个独栋的表箱。或者几个独栋合一起做个低压电缆分支箱。
回复
卡卡卡卡在卡
2016年02月18日 10:14:34
10楼
这个是不行的。如果是树干式的接线方式就会不好控制每栋楼,如果有地方出问题你都不知道在哪里出问题。而且管理起来也很麻烦。如果说是配电房统一管理的话最好还是放射式,也就是说用70多根。如果说是一根大的分几根小的。出问题就会影响很大。
回复
高产似母猪
2016年02月18日 10:27:00
11楼

发个CAD图,有兴趣的看看怎么样才合理