小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根我是新手,请各位指点一下
小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。
能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根
我是新手,请各位指点一下
22楼
向业主和监理反应一下愿不愿咯
回复
23楼
大同00 发表于 2016-2-18 11:08 每栋建筑一个回路放射式配电电缆太多,不仅增加投资,而且施工也不方便。可多栋一个回路,经室外配电箱向 …这样也不剩啊。先经过室外分支箱然后再到每户。线也是差不多的
回复
24楼
zyc545 发表于 2016-2-18 11:08 你这个肯定做分支箱合理,建筑都是三层的,单栋建筑用电量并不大,没必要都从变压器放射,可以分区域设置总 …先到分支箱再到用户。线也是多。而且还多怎么多个电箱
回复
25楼
寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-18 11:03 看CAD图3F\2F区域用了10个配电箱,根据总箱变800kVA,想来负荷不大,可以改为5个这些配电箱与每栋楼之间, …这个可以,这个比较合理
回复
26楼
寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-18 11:03 看CAD图3F\2F区域用了10个配电箱,根据总箱变800kVA,想来负荷不大,可以改为5个这些配电箱与每栋楼之间, …总的250户左右,每户按4KW计算。每个分支箱分多少线出来才合理,如果现在设10个分接箱,每个分出5到9路
回复
27楼
高产似母猪 发表于 2016-2-18 11:42 总的250户左右,每户按4KW计算。每个分支箱分多少线出来才合理,如果现在设10个分接箱,每个分出5到9路不是“分多少线出来才合理”,而是实际需要多少出线你应该根据每栋楼的用电负荷和与配电箱的距离,合理分配树干式供电回路,再根据回路数确定配电箱配多少断路器、多少出线及箱体容量及大小我觉得你这个系统,箱变至配电箱及5F楼区域用放射式,配电箱与3F/2F都可以采用树干式,1根出线带几栋楼,具体带几栋,你自己根据用电负荷、电缆载流量及供电距离综合考虑
回复
28楼
卡卡卡卡在卡 发表于 2016-2-18 11:31 这样也不剩啊。先经过室外分支箱然后再到每户。线也是差不多的干线少了很多(还要考虑小于1的系数,截面不会太大),分支线细了很多。配电箱没多少钱,总体算下来会省钱。
回复
29楼
寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-17 16:32 可以用树干式配电方式,一根大电缆带几个配电箱另要综合考虑配电箱容量及电缆长度,计算电压降好资料,好好学!
回复
30楼
高产似母猪 发表于 2016-2-18 08:37 这是农村的搬迁项目,不是那种商业住宅小区好资料,好好学!
回复
31楼
好资料,好好学!
回复