什么样的建筑必须做室外消火栓系统?
做一只攻城狮
2016年01月18日 11:24:30
只看楼主

如题,查阅了一下相关规范,发现只有设置室外消火栓有什么具体要求,距离道路多远等内容,而没有像室内消火栓那样什么建筑必须设置,意思是说室外消火栓的设置没有强制规定么?我可以这么理解么?

如题,查阅了一下相关规范,发现只有设置室外消火栓有什么具体要求,距离道路多远等内容,而没有像室内消火栓那样什么建筑必须设置,意思是说室外消火栓的设置没有强制规定么?我可以这么理解么?
免费打赏
安琪麻麻
2016年01月19日 15:10:08
2楼
本帖最后由 安琪麻麻 于 2016-1-20 14:45 编辑

规范规定了室外消防设计水量,如果市政消火栓水量满足建筑要求,而且在150米保护半径内,建筑可以不设室外消火栓系统;否则水泵、室外消火栓都得设,消防水池有效容积也得增加室外消防用水量;

消防车取水口可视为一个室外消火栓使用,是经验之说,原来是允许的,现在貌似不可行了,只说:储存室外消防用水量的消防水池宜设置消防车取水口:

更正一下:《消防给水及消火栓系统技术规范》条文6.1.5 供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m.
回复
陈大亮
2016年01月20日 09:50:04
3楼
楼上说的正确。
回复
做一只攻城狮
2016年01月20日 10:18:18
4楼
安琪麻麻 发表于 2016-1-19 15:10 规范规定了室外消防设计水量,如果市政消火栓水量满足建筑要求,而且在150米保护半径内,建筑可以不设室外消 …醍醐灌顶的感觉啊。谢谢啊:$
回复
tx
2016年01月24日 00:39:19
5楼
本帖最后由 tx 于 2016-1-24 00:48 编辑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8. 1. 2 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。
民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。
用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。
注:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000时的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。
(本条为强制性条文)
回复
非诗
2016年01月28日 11:28:08
6楼
:victory:
回复
huangsuihua
2016年01月28日 13:49:03
7楼
GB50016-2014虽然说了耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000时的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统,但我认为有室外消火栓且在150米保护半径内,才可以不设室外消火栓系统,因为低层建筑的火一烧起来更容易横扫一大片。
回复
无欲则刚01
2016年09月06日 10:38:02
8楼
路过学习下
回复
xihuang_007
2016年12月23日 22:29:08
9楼
还是稀里糊涂
回复
jilinlugong
2016年12月24日 19:39:33
10楼
戊类厂房可不设置。 我们做的变电站建筑都是无人的,是不是不用考虑设置室外消火栓呢 ?
回复
拂去尘埃
2016年12月25日 14:04:49
11楼
学习了,谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开