请问各位高手,高层建筑楼梯间加压送风风机是否可以设置在风井底部?
donglish0916
donglish0916 Lv.17
2016年01月13日 14:19:11
来自于通风排烟
只看楼主

某项目,主楼为高层住宅,剪刀梯,屋面为坡屋面,楼梯间加压送风风机无法再屋面安装(位置及安全性均无法保证),但六层为架空层,主楼的楼梯间加压送风范围为六层至顶层,请问各位同行,加压风机是否可以设置在六层,从风井底部往上送风?规范上并无风机设置位置的要求,但一般情况下都是在屋面。

某项目,主楼为高层住宅,剪刀梯,屋面为坡屋面,楼梯间加压送风风机无法再屋面安装(位置及安全性均无法保证),但六层为架空层,主楼的楼梯间加压送风范围为六层至顶层,请问各位同行,加压风机是否可以设置在六层,从风井底部往上送风?规范上并无风机设置位置的要求,但一般情况下都是在屋面。
e1994
2016年01月14日 16:58:23
2楼
可以设置在底层,一般我们设置在屋面是因为放在屋面是最优选址,少人上屋面,并且噪声不会影响到住户。
回复
donglish0916
2016年01月14日 17:57:38
3楼
e1994 发表于 2016-1-14 16:58 可以设置在底层,一般我们设置在屋面是因为放在屋面是最优选址,少人上屋面,并且噪声不会影响到住户。其实按照空气受压状态下流向分析,风机放屋面更恰当,而放在底部,风压衰减的会多一些
回复
fine_2009
2016年01月15日 10:50:40
4楼
风机放在底部更好,因为着火时烟气上升,在屋顶反而会受到火灾或烟气威胁,放到底部不受火灾烟气威胁的地方更好。放到顶上大多是因为上面好找地方安装,而不是因为放到上面好,排烟风机倒是放到上面更好。
回复
qq_1447142007275
2016年01月15日 11:34:29
5楼
其实按照空气受压状态下流向分析,风机放屋面更恰当,而放在底部,风压衰减的会多一些
回复
cxm109976789
2016年01月15日 15:23:19
6楼
可以放在底部,正压送风放在底部当然更好
回复
donglish0916
2016年01月15日 17:06:32
7楼
cxm109976789 发表于 2016-1-15 15:23 可以放在底部,正压送风放在底部当然更好:handshake:lol
回复
mage780705
2016年01月15日 18:45:24
8楼
是个很有现实意义的话题,顶一下,请高手给个答案。
回复
donglish0916
2016年01月16日 09:03:44
9楼
mage780705 发表于 2016-1-15 18:45 是个很有现实意义的话题,顶一下,请高手给个答案。:lol :lol
回复
qq_1452497894548
2016年01月18日 16:48:57
10楼
学习了.................
回复
donglish0916
2016年01月19日 08:25:10
11楼
渔夫与鱼 发表于 2016-1-18 16:48 学习了……………..:lol :lol