1、房心回填土:2014年,做一个8万平米的地下车库和商业,房心回填土时,由于面积较大,人工夯实耗工巨大,显然不现实,使用挖掘机履带碾压效果非常不好,后来想到,找了一个“小背锅”,装满土后,在开阔的回填土上碾压,回填土的压实度较人工打夯压实度相差无几。汽车碾压过后,使用人工夯实,既达到了压实系数,又节省了人工。 2、劳动人民的智慧是无穷的:
2014年,做一个8万平米的地下车库和商业,房心回填土时,由于面积较大,人工夯实耗工巨大,显然不现实,使用挖掘机履带碾压效果非常不好,后来想到,找了一个“小背锅”,装满土后,在开阔的回填土上碾压,回填土的压实度较人工打夯压实度相差无几。
汽车碾压过后,使用人工夯实,既达到了压实系数,又节省了人工。
2、劳动人民的智慧是无穷的:
回填土过后,就是垫层的浇筑,以及二次结构的砌筑。当时现场的情况是,汽车坡道正在开挖,材料运距太远,人工消耗量大。我对运砖的小工要求是:随便你想什么办法,哪怕你不睡觉,也要把材料运到车库里。
工人的做法如图:
说明:使用钢管做的滑梯,底部放了一个车轱辘,加气块从5m高处滑下来,无损伤。
千万不要小看劳动人民的智慧。
3、二次结构砌筑:
(1)、二次结构植筋、构造柱绑扎选位置:
此贴就说说我犯的低级错误,见图如下
说明:这张图里的构造柱,根据图集《12G614-1》墙长超过层高2倍时,增设的构造柱。但是构造柱位置是我在放构造柱线时没有考虑好的,等到构造柱绑扎起来的时候,才发现构造柱没有顶到梁上。
后果是:增加了一段支模和混凝土浇筑人工费用,增加了模板和混凝土的材料费用。
(2)、二次结构植筋、构造柱绑扎选位置:
还是我犯的低级错误,如图:
说明:我在画构造柱布置图时,没有考虑到水电方面,导致与桥架位置冲突。下面的放线员放线时,也没有注意到。结果就是构造柱无法与梁连接,监理吵到一塌糊涂。幸亏水电是分包的,最后是桥架改了位置。
希望大家能注意到。
4、二次结构砌筑:
加气块砌筑,由于设置马牙槎,考虑到进6退6的问题,常常会出现很多料头,造成砌体材料浪费,对于料头我是这么做的:
说明:
1、在墙高超过4m时,也就是8皮砖处,应设置一道圈梁;
2、我在圈梁下最后一皮砖,使用料头,因为上部荷载由圈梁承担,这样可以节省材料;
3、图中,圈梁上第二皮砖,使用料头是错误的。我发现的时候已经砌筑4皮了,结果拆了重新砌筑的。过程中的控制是非常重要的。
这是我的第一篇帖子,欢迎交流。