新建10kV配电室图片
半仙鲁
半仙鲁 Lv.7
2015年12月15日 10:20:44
只看楼主

新建10kV配电室,地下车库一层,业扩项目。干式变压器1250kVA,KYN28A-12,GCK,2*(200-P7/480)。

新建10kV配电室,地下车库一层,业扩项目。干式变压器1250kVA,KYN28A-12,GCK,2*(200-P7/480)。



2000-1600A框架.JPG


2000-2000A框架.JPG


GCK后视图.JPG


N母排连接.JPG


N排及零序CT.JPG


PEN排与低连接点.JPG


变压器接地.JPG


变压器绝缘子.JPG


变压器壳体内母排1.JPG


低压柜后视图.JPG


电容柜电抗7%.JPG


电容柜电抗7%名牌.JPG


电容柜风扇.JPG


电容柜柜门.JPG


电容柜接触器微断1.JPG


干变压器底座.JPG


干变压器后视图.JPG


干变压器外壳.JPG


干变压器与低压柜母排连接1.JPG


干式变压器正视图.JPG


进线柜.JPG


馈线柜上出线.JPG


零序CT.JPG


面对面布置一次实验.JPG


模拟屏1.JPG


母排.JPG


母排连接1.JPG


母排支架.JPG


照明钢管.JPG


照明接线盒.JPG


直流充电屏.JPG


中央信号屏.JPG

免费打赏
wuhulianrun
2015年12月16日 09:42:06
12楼
dh19881020 发表于 2015-12-15 15:38 建议电容补偿柜接触器投切改成晶闸管投切,安全系数高点。采用晶闸管投切涌流为零,但是成本较高。
回复
onlydia
2015年12月16日 13:47:16
13楼
变压器接地线的母排和线鼻子应当搪锡
回复
kssa
2015年12月16日 16:26:02
14楼
感觉进线的断路器脱扣电流太小了吧,我是嘉兴的,我这里选用2500A的断路器
回复
kssa
2015年12月16日 16:28:59
15楼
还有电容柜的小型断路器我这里选用15KA的,而且那个电容器接地我这里都单独接地的,连起来接地的已经淘汰了!不安全
回复
半仙鲁
2015年12月16日 16:49:25
16楼
onlydia 发表于 2015-12-16 13:47 变压器接地线的母排和线鼻子应当搪锡有道理
回复
envoys1
2015年12月16日 19:16:44
17楼
ccc___ 发表于 2015-12-15 16:14 电容柜中微断会第一个出毛病,先发热,然后炸开来!现在变压器高压电缆还没接,换这几只开关还来得及, …快熔成本是否要低点?
回复
lw010
2015年12月17日 07:01:25
18楼
楼主辛苦了,发这么多图片 。
回复
lingxuct
2015年12月17日 08:51:50
19楼
envoys1 发表于 2015-12-16 19:16 快熔成本是否要低点?控制电容器的接触器上的空开,是防止电容器击穿短路保护用的,快熔适合于电子元件的保护,电容器保护上不太用(偶没见过),用于短路保护还是空开便宜,熔断器并不便宜(考虑熔断后换熔芯的麻烦)。
回复
flh20077
2015年12月17日 09:02:57
20楼

感谢楼主提供这么有用的资料
回复
maomaohello
2015年12月17日 10:28:27
21楼
谢谢楼主分享 学习了
回复

相关推荐

APP内打开