新建10kV配电室,地下车库一层,业扩项目。干式变压器1250kVA,KYN28A-12,GCK,2*(200-P7/480)。
新建10kV配电室,地下车库一层,业扩项目。干式变压器1250kVA,KYN28A-12,GCK,2*(200-P7/480)。
12楼
dh19881020 发表于 2015-12-15 15:38 建议电容补偿柜接触器投切改成晶闸管投切,安全系数高点。采用晶闸管投切涌流为零,但是成本较高。
回复
13楼
变压器接地线的母排和线鼻子应当搪锡
回复
14楼
感觉进线的断路器脱扣电流太小了吧,我是嘉兴的,我这里选用2500A的断路器
回复
15楼
还有电容柜的小型断路器我这里选用15KA的,而且那个电容器接地我这里都单独接地的,连起来接地的已经淘汰了!不安全
回复
16楼
onlydia 发表于 2015-12-16 13:47 变压器接地线的母排和线鼻子应当搪锡有道理
回复
17楼
ccc___ 发表于 2015-12-15 16:14 电容柜中微断会第一个出毛病,先发热,然后炸开来!现在变压器高压电缆还没接,换这几只开关还来得及, …快熔成本是否要低点?
回复
18楼
楼主辛苦了,发这么多图片 。
回复
19楼
envoys1 发表于 2015-12-16 19:16 快熔成本是否要低点?控制电容器的接触器上的空开,是防止电容器击穿短路保护用的,快熔适合于电子元件的保护,电容器保护上不太用(偶没见过),用于短路保护还是空开便宜,熔断器并不便宜(考虑熔断后换熔芯的麻烦)。
回复
20楼
感谢楼主提供这么有用的资料
回复
21楼
谢谢楼主分享 学习了
回复