新建10kV配电室,地下车库一层,业扩项目。干式变压器1250kVA,KYN28A-12,GCK,2*(200-P7/480)。

新建10kV配电室,地下车库一层,业扩项目。干式变压器1250kVA,KYN28A-12,GCK,2*(200-P7/480)。



2000-1600A框架.JPG


2000-2000A框架.JPG


GCK后视图.JPG


N母排连接.JPG


N排及零序CT.JPG


PEN排与低连接点.JPG


变压器接地.JPG


变压器绝缘子.JPG


变压器壳体内母排1.JPG


低压柜后视图.JPG


电容柜电抗7%.JPG


电容柜电抗7%名牌.JPG


电容柜风扇.JPG


电容柜柜门.JPG


电容柜接触器微断1.JPG


干变压器底座.JPG


干变压器后视图.JPG


干变压器外壳.JPG


干变压器与低压柜母排连接1.JPG


干式变压器正视图.JPG


进线柜.JPG


馈线柜上出线.JPG


零序CT.JPG


面对面布置一次实验.JPG


模拟屏1.JPG


母排.JPG


母排连接1.JPG


母排支架.JPG


照明钢管.JPG


照明接线盒.JPG


直流充电屏.JPG


中央信号屏.JPG

免费打赏
半仙鲁
2015年12月15日 10:22:32
2楼
看了这么多他人发的资料,我终于有机会做点贡献啦
回复
co1429242552997
2015年12月15日 11:22:39
3楼
顶你一个 赞
回复
liushifunihao
2015年12月15日 15:00:26
4楼
回复
dh19881020
2015年12月15日 15:38:50
5楼
建议电容补偿柜接触器投切改成晶闸管投切,安全系数高点。
回复
lingxuct
2015年12月15日 16:14:30
6楼
电容柜中微断会第一个出毛病,先发热,然后炸开来!

现在变压器高压电缆还没接,换这几只开关还来得及,应该换成塑壳(换成分断能力50KA的)。

因为变压器是1250KVA,其额定电流为1804A,其低压侧最大短路电流为32.8KA,而微断的极限分断能力只有6KA!
回复
xiaofangpian
2015年12月15日 16:26:25
7楼
楼主辛苦了,发这么图片
回复
sydl18
2015年12月15日 16:38:29
8楼
如区管所说微断换成塑壳,那电容柜还装的下吗?还是用熔断器保险吧,最多就是多维护
回复
liyongjing12
2015年12月15日 16:51:08
9楼
ccc___ 发表于 2015-12-15 16:14 电容柜中微断会第一个出毛病,先发热,然后炸开来!现在变压器高压电缆还没接,换这几只开关还来得及, …高手就是见识多,微断的分断能力有限!
回复
jinpcissy
2015年12月15日 16:54:37
10楼
我想问问N母排到底是怎么装的啊,我看不懂,低压柜的柜顶有N母排么?还是装在侧面的?
回复
半仙鲁
2015年12月15日 17:14:34
11楼
jinpcissy 发表于 2015-12-15 16:54 我想问问N母排到底是怎么装的啊,我看不懂,低压柜的柜顶有N母排么?还是装在侧面的?有啊 和相线平衡