新建10kV配电室,地下车库一层,业扩项目。干式变压器1250kVA,KYN28A-12,GCK,2*(200-P7/480)。
新建10kV配电室,地下车库一层,业扩项目。干式变压器1250kVA,KYN28A-12,GCK,2*(200-P7/480)。
2楼
看了这么多他人发的资料,我终于有机会做点贡献啦
回复
3楼
顶你一个 赞
回复
4楼
回复
5楼
建议电容补偿柜接触器投切改成晶闸管投切,安全系数高点。
回复
6楼
电容柜中微断会第一个出毛病,先发热,然后炸开来!
现在变压器高压电缆还没接,换这几只开关还来得及,应该换成塑壳(换成分断能力50KA的)。
因为变压器是1250KVA,其额定电流为1804A,其低压侧最大短路电流为32.8KA,而微断的极限分断能力只有6KA!
回复
7楼
楼主辛苦了,发这么图片
回复
8楼
如区管所说微断换成塑壳,那电容柜还装的下吗?还是用熔断器保险吧,最多就是多维护
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-12-15 16:14 电容柜中微断会第一个出毛病,先发热,然后炸开来!现在变压器高压电缆还没接,换这几只开关还来得及, …高手就是见识多,微断的分断能力有限!
回复
10楼
我想问问N母排到底是怎么装的啊,我看不懂,低压柜的柜顶有N母排么?还是装在侧面的?
回复
11楼
jinpcissy 发表于 2015-12-15 16:54 我想问问N母排到底是怎么装的啊,我看不懂,低压柜的柜顶有N母排么?还是装在侧面的?有啊 和相线平衡