消火栓能否夸防火分区保护,

消火栓能否夸防火分区保护,
免费打赏
李凯1018
2015年12月16日 16:12:57
12楼
小手一抖,金币拿走
回复
asdvbm
2017年04月21日 14:02:48
13楼
木子木公 发表于 2015-12-7 16:45 从设计的角度出发,除规范规定可采用1支消防水枪的场所以外,应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱到 …这个解释不充分,一、防火分区支架的防火墙在任何时候都是不可逾越的,不分火灾和平时;防火卷帘火灾时是关闭的(暂不考虑初期的缓降过程),火灾时是不考虑通过的;防火门火灾时是“可”开启状态,火灾时是供人员疏散和消防员救火双向通过的(而不是阻碍)。二是第一条中所提,防火门火灾时是“可”开启状态,而不是开启状态,如果消火栓通过防火门跨防火分区灭火,则防火门变为(常)开启状态(虽然只是充水水带等宽或等转角宽度的缝隙),失去其火灾时自动闭合防火隔火的作用了。三是,防火门一般自带闭门器,给门的自动闭合提供一定动力,如果消火栓通过防火门跨防火分区灭火,防火门会在一定程度上挤压水带,有断水可能。
回复
bond2008
2017年04月21日 14:38:05
14楼
学习了 谢谢lz分享
回复
co1492789505306
2017年04月22日 00:24:09
15楼
木子木公 发表于 2015-12-7 16:45 从设计的角度出发,除规范规定可采用1支消防水枪的场所以外,应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱到 …感谢楼主分享资料
回复
co1492789505306
2017年04月22日 00:24:39
16楼
青花之诺927 发表于 2015-12-8 09:22 不能的啦,防火分区会有防火墙、防火卷帘等等。火灾时是关闭的,所以每个防火分区要单独看感谢楼主分享资料
回复
co1492789505306
2017年04月22日 00:24:55
17楼
茶小乖 发表于 2015-12-8 10:10 感谢楼主分享资料
回复
co1492789505306
2017年04月22日 00:25:18
18楼
安穆明weibo 发表于 2015-12-8 14:58 楼上茶小乖的图示讲的很明白感谢楼主分享资料
回复
co1492789505306
2017年04月22日 00:26:02
19楼
木子木公 发表于 2015-12-8 18:55 正式版15S909,右边的图删掉了,只保留了第一点。感谢楼主分享资料
回复
co1492789505306
2017年04月22日 00:26:40
20楼
一生为水 发表于 2015-12-11 16:02 最好是不要跨防火分区使用。。。。。。。。。。不错路过了