消火栓能否夸防火分区保护,
yxh021408239
2015年12月07日 14:03:59
只看楼主

消火栓能否夸防火分区保护,

消火栓能否夸防火分区保护,
木子木公
2015年12月07日 16:45:00
2楼
从设计的角度出发,除规范规定可采用1支消防水枪的场所以外,应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱到达任何部位。火灾时,防火分区之间的防火墙、防火门或防火卷帘会阻碍灭火人员走动和通过。类似的灭火器的设计计算单元就明确规定不得跨越防火分区和楼层。
回复
青花之诺927
2015年12月08日 09:22:05
3楼
不能的啦,防火分区会有防火墙、防火卷帘等等。火灾时是关闭的,所以每个防火分区要单独看
回复
茶小乖
2015年12月08日 10:10:42
4楼
回复
安穆明weibo
2015年12月08日 14:58:01
5楼
楼上茶小乖的图示讲的很明白
回复
木子木公
2015年12月08日 18:55:09
6楼
本帖最后由 waljq2003 于 2015-12-8 21:16 编辑 茶小乖 发表于 2015-12-8 10:10 正式版15S909,右边的图删掉了,只保留了第一点。5410487
回复
eline
2015年12月08日 19:42:01
7楼
waljq2003 发表于 2015-12-8 18:55 正式版15S909,右边的图删掉了,只保留了第一点。确实如此,唉,刚出去的项目还是跨了分区
回复
andywinds
2015年12月09日 09:16:22
8楼
小手一抖,金币拿走
回复
美杜莎之眼
2015年12月11日 11:26:12
9楼
学习了 谢谢lz分享
回复
一生为水
2015年12月11日 16:02:40
10楼
最好是不要跨防火分区使用。。。。。。。。。。
回复
shaocf2009
2015年12月15日 14:50:45
11楼
都不跨防火分区
回复