求指点应急照明接线图是不是有错误
hhg2005
hhg2005 Lv.2
2015年11月17日 20:27:51
只看楼主

本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 编辑 请问下,这个1#图是不是错了,图上的KA不是中间继电器,就是2#图上的断路器。再问下,这种应急照明过来的信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗?问题3:图上这个“HB-DYV”是火灾监控吗,设计图纸的人说是,有点怪。

本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 编辑

请问下,这个1#图是不是错了,图上的KA不是中间继电器,就是2#图上的断路器。
再问下,这种应急照明过来的信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗?
问题3:图上这个“HB-DYV”是火灾监控吗,设计图纸的人说是,有点怪。

1.png


2.png

免费打赏
大同00
2015年11月18日 01:23:50
2楼
上图对,下图错。不需充电线。
回复
hhg2005
2015年11月18日 10:54:24
3楼
大同00 发表于 2015-11-18 01:23 上图对,下图错。不需充电线。兄弟,求指点,上图对的话,那个KA是中间继电器吗,不是下图中的断路器吗?下图那个充电线错了倒和我接线没啥关系。
回复
红苹果
2015年11月18日 11:37:03
4楼
hhg2005 发表于 2015-11-18 10:54 兄弟,求指点,上图对的话,那个KA是中间继电器吗,不是下图中的断路器吗?下图那个充电线错了倒和我接 …浮充电线是必须的,除非消防疏散用的双头灯,那个平时是不亮的。
回复
hhg2005
2015年11月18日 12:48:15
5楼
红苹果 发表于 2015-11-18 11:37 浮充电线是必须的,除非消防疏散用的双头灯,那个平时是不亮的。苹果哥,KA这个问题求指点
回复
zy434200
2015年11月18日 12:59:23
6楼
KA就是箱内空开,看画法就知道了。
HB-DYV是电气火灾监控模块,用来监测剩余电流,有条总线连到消防控制室主机上。
回复
hhg2005
2015年11月18日 13:33:38
7楼
zy434200 发表于 2015-11-18 12:59 KA就是箱内空开,看画法就知道了。HB-DYV是电气火灾监控模块,用来监测剩余电流,有条总线连到消防控制室 …我看2#图也觉得是断路器,我这有个老电工说是中间继电器,因为他画的图中间都用KA表示
回复
hhg2005
2015年11月18日 13:33:59
8楼
zy434200 发表于 2015-11-18 12:59 KA就是箱内空开,看画法就知道了。HB-DYV是电气火灾监控模块,用来监测剩余电流,有条总线连到消防控制室 …这种应急照明过来的信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗?
回复
巴亚
2015年11月18日 13:44:32
9楼
回复
cnhanhan
2015年11月18日 21:02:06
10楼
应急照明箱要有脱口功能啊,强启是消防控制模块触发交流接触器点亮应急灯。
回复
wy6341724
2015年11月19日 01:31:19
11楼
KA接线错误,KA应接入DC24V应急照明强启信号,其常开触点与KM线圈串联,KM接触器串入需要强启的应急照明回路。