求指点应急照明接线图是不是有错误
hhg2005
hhg2005 Lv.2
2015年11月17日 20:27:51
只看楼主

本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 编辑 请问下,这个1#图是不是错了,图上的KA不是中间继电器,就是2#图上的断路器。再问下,这种应急照明过来的信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗?问题3:图上这个“HB-DYV”是火灾监控吗,设计图纸的人说是,有点怪。

本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 编辑

请问下,这个1#图是不是错了,图上的KA不是中间继电器,就是2#图上的断路器。
再问下,这种应急照明过来的信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗?
问题3:图上这个“HB-DYV”是火灾监控吗,设计图纸的人说是,有点怪。

1.png


2.png

免费打赏
wy6341724
2015年11月19日 01:31:52
12楼
KA接线错误,KA应接入DC24V应急照明强启信号,其常开触点与KM线圈串联,KM接触器串入需要强启的应急照明回路。
回复
zjsxzq22
2015年11月19日 07:52:27
13楼
我觉得一图和二图都没有错误,只是方式不同:victory:
回复
红苹果
2015年11月20日 11:54:07
14楼
hhg2005 发表于 2015-11-18 12:48 苹果哥,KA这个问题求指点图上是断路器符号,却画了个KA,KA是继电器符号。。也有通过小整流变AC220/DC24V 然后控制中间小继电器KA,KA的辅助点接通KM线圈的。。他可能删错了,结果把KA画断路器上去了
回复
大同00
2015年11月23日 15:14:21
15楼
大同00 发表于 2015-11-18 01:23 上图对,下图错。不需充电线。KA应为断路器。L、N接在应急灯上,便可对应急灯充电,不需另设充电线。
回复
miao71
2015年11月23日 15:53:34
16楼
红苹果 发表于 2015-11-18 11:37 浮充电线是必须的,除非消防疏散用的双头灯,那个平时是不亮的。赞成。设计时经常碰到,充电线是必须的,对自带蓄电池灯。
回复