临电零线电流检测有电流值
henananyanggutao
2015年11月17日 11:47:58
只看楼主

我公司某施工队驻地用电电流检测A3.9,B5.9,C6.9,零线8.9。感觉不对,有什么原因能造成这样现象

我公司某施工队驻地用电电流检测A3.9,B5.9,C6.9,零线8.9。感觉不对,有什么原因能造成这样现象
zlj5778
2015年11月17日 11:53:52
2楼
坐等高手解答,学习学习
回复
muyuyao
2015年11月18日 13:57:39
3楼
N线上一直没有电流才不正常!!!
回复
山山山水水水
2015年11月18日 14:20:34
4楼
从理论上来说就是各相电流中含有大量的高次谐波叠加在中性线上,导致中性线电流过大。
回复
liyongjing12
2015年11月18日 16:42:49
5楼
muyuyao 发表于 2015-11-18 13:57 N线上一直没有电流才不正常!!!教授就是高手!回答的太到位了!
回复
lingxuct
2015年11月18日 16:55:38
6楼
N线电流大于任一相线电流,肯定是断相造成的,断相了为什么断的那相还有电流?

那相断开后接到别的一相上了,想找到断的是哪相,用几何方法:三个相电流中肯定有二个是同一相,4个数据(其中二个相加)变成三个,能成一个闭合的三角形(电流向量),N线电流肯定是其中一条边长!
回复
henananyanggutao
2015年11月21日 14:41:12
7楼
ccc___ 发表于 2015-11-18 16:55 N线电流大于任一相线电流,肯定是断相造成的,断相了为什么断的那相还有电流?那相断开后接到别的一相上 …如果向您说的零线断相,会造成三相电压不平衡,有的太高有的太低。太高的把东西烧了,太低的东西无法工作。现在是三相电压相等,施工队的电脑,打印机,做饭的灶具能正常用电。
回复
lingxuct
2015年11月21日 16:44:27
8楼
朋友没理解偶说的意思,“那相断开后接到别的一相上了”,就是三个相线电流实际是只二个相,其中一相有二根线的电流!

N线断开会发生电压不平衡,N线没断,电压当然是平衡的,只是电流缺一相!
回复
henananyanggutao
2015年11月23日 17:11:11
9楼
哦,明白了,学习了
谢谢,我去现场查查
回复
co1428980573363
2015年11月24日 14:22:34
10楼
A3.9,B5.9,C6.9,零线8.9。,估计是各相电流含有大量谐波叠加到中性线上,导致中性线电流过大。如果是零线断了,会造成有的相电压过大烧坏设备,也会造成有的相电压低无法工作,时间上就是三相不平衡,N线断开会发生电压不平衡,N线没断,电压当然是平衡的,只是电流缺一相!零线断开会造成三相不平衡,零线没断的话,如果是缺相
回复
niziqian007
2015年11月24日 14:39:23
11楼
ccc___ 发表于 2015-11-18 16:55 N线电流大于任一相线电流,肯定是断相造成的,断相了为什么断的那相还有电流?那相断开后接到别的一相上 …您老太厉害了。我算了一下,的确如您所说,A、B相为同相,C相与其相差120度后计算N线电流正好为8.9A。楼主按照大神的思路现场检查一下,应该是这个原因。
回复