做好电气安装和土建施工的协调配合
xcclgl
xcclgl Lv.7
2015年10月21日 15:25:03
只看楼主

(1)管线预埋暗敷。应严格依据设计图纸的具体要求,进行建筑电气管线的预埋和暗敷作业。进行混凝土内管线暗敷时,不应产生过多弯曲线路,以就近的原则采取波浪形敷设。预埋管线应确保与建筑构件表面保持大于15mm的距离。进行钢管的预埋时,主要依据不同的作业环境采取不同的施工措施,若施工部位为潮湿的条件下,应采取密封带将管口和对接处加以封闭。尽量避免预埋线管穿越重要基础设施,若情况不允许时,应采取一定保护措施再进行施工。进行PVC线管的暗敷时,切忌在高温条件下进行敷设,由于PVC线管具有刚度不强,耐腐蚀性的基本特点,可以在具有酸、碱等腐蚀性介质的环境下进行敷设。电线套管的弯曲度宜小于管外径的10%左右,将PVC电线管预埋于墙体或其它建筑构件内,应采用大于M10使用强度的水泥砂浆进行抹面保护,并确保大于15mm的厚度。

(1)管线预埋暗敷。各种结构类型的建筑工程均有不同数量的钢筋混凝土柱,不同结构设置不同的结构柱体,砌体结构一般设置构造柱,混凝土结构多设置框架柱和剪力墙等,依据相关规范的具体要求确保在砖混结构中构造柱设置最小为Φ12的纵向钢筋,在混凝土框架结构中框架柱往往采用Φ14的螺纹钢筋作为配筋以满足规范的要求。柱中钢筋通常采用绑扎、焊接的形式进行连接,按照电气安装工程接地装置验收规范的规定,采用附助圆钢进行避雷引下线的搭接,搭接具体长度保持为圆钢直径6倍的范围内,避免出现利用螺纹钢替代圆钢的现象。
(3)接地装置构设。接地装置应敷设于距地面50cm以下的位置,将人工接地体设置在距建筑物出入口大于3m的部位,若小于3m时应确保其保持大于1m的局部埋深或采取一定绝缘措施。建筑物基础埋深通常多大于0.5m的深度,主要决定于基础实际高度、预埋设备高度等诸多因素。一般筏形或箱形基础以及条形基础在基础底面均设置肋梁,不同类型的桩基一般多设置承台梁或基础拉梁,这些均符合基础接地体装置的构设要求。

点思设计
2016年03月01日 13:04:52
2楼
资料很实用!
回复
qq_1473329741928
2016年09月14日 12:11:28
3楼
不错不错谢谢楼主分享!!
回复

相关推荐

APP内打开