请教含谐波时中性线和相线电流的计算
smartspring
smartspring Lv.14
2015年10月19日 16:27:58
只看楼主

我理解应用配电手册中的式6-34计算相线和中性线的电流,即为1+0.2²/1+(3*0.2)²在开方计算,但和参考答案不同,请问到底该如何计算?提前谢谢您的回复。

我理解应用配电手册中的式6-34计算相线和中性线的电流,即为1+0.2²/1+(3*0.2)²在开方计算,但和参考答案不同,请问到底该如何计算?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2015年10月19日 16:29:12
2楼
我自己算出的结果为0.87,没有答案。再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年10月20日 09:19:04
3楼
类似的问题。在下以前在论坛里提出过,当初以为自己理解了,但现在一看还是不太明白。再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年10月21日 09:48:13
4楼
没有弄懂。 将其顶起来。谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年10月22日 09:10:17
5楼
没有弄懂。 将其顶起来。谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年10月23日 08:37:43
6楼
没有弄懂。 将其顶起来。谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年10月23日 17:09:48
7楼
没有弄懂。 将其顶起来。谢谢您的回复。
回复
苯笨
2015年10月23日 18:24:53
8楼
都没错,是您算错了.
第一错:是中性和相导比.相电流是分母.您算成分子了.
第二错:手册上是In的平方,0.2I的平方是0.04I平方.
第三错中性线没1+(0.2*3),而是0.2*3

手册算法: 中性电流0.2x3=0.6;相电流(1+0.04)的开方=1.02;故答案为0.6/1.02=0.588
回复
smartspring
2015年10月26日 09:27:36
9楼
苯笨 发表于 2015-10-23 18:24 都没错,是您算错了.第一错:是中性和相导比.相电流是分母.您算成分子了.第二错:手册上是In的平方,0.2I的 … 谢谢您的再次帮助。没有理解参考答案算法的依据,因为按我的算法,相导体的电流为1.02I,而参考答案为1.2I,中性线的电流同样不相等,这是为什么?再次谢谢您的回复。
回复
苯笨
2015年10月26日 09:40:52
10楼
smartspring 发表于 2015-10-26 09:27 谢谢您的再次帮助。没有理解参考答案算法的依据,因为按我的算法,相导体的电流为1.02I,而参考答案为 …您图那个答案结果是对的.计算过程是错的.您看看那个规范,应该是相电流乘0.86.它把中性线除了0.86.
回复
smartspring
2015年10月26日 09:44:33
11楼
苯笨 发表于 2015-10-26 09:40 您图那个答案结果是对的.计算过程是错的.您看看那个规范,应该是相电流乘0.86.它把中性线除了0.86. 谢谢您的回复。您说的是GB50054 ? 参考答案正确应该是什么样子?