应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。4x1.5和4x2.5的都是什么线?求大神们解答。
应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。
4x1.5和4x2.5的都是什么线?
求大神们解答。
34楼
说得好!!
回复
35楼
学习
回复
36楼
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
回复
37楼
这个箱体是有问题的.
1,未给出A16的动合触点;
2,自带蓄电池的应急灯具需要4根电线;
3,疏散指示灯具及设备房备用照明灯具不需要强启;
4,消防电源不用电气火灾监控;
5,接至消防模块箱的4X2.5电线多余.
回复
38楼
这个箱体是有问题的.
1,未给出A16的动合触点;
2,自带蓄电池的应急灯具需要4根电线;
3,疏散指示灯具及设备房备用照明灯具不需要强启;
4,消防电源不用电气火灾监控;
5,接至消防模块箱的4X2.5电线多余.
回复
39楼
学习了学习了
回复
40楼
最近在研究这个,照明强启一般是集中式EPS供电,那么灯具就不需要电池,不能买带电池的双模式灯,不然应急烟雾灯不能开,达不到消防要求。应就买烟雾灯直接,平常不亮,联动时接触器启动点亮,和普通照明灯线路分开。要求强切柜有脱口功能,不然普通照明在火灾报警时仍然有电。再就是没有配备EPS情况,使用带电池的灯具,直接配电箱全部脱扣,灯具自行切到电池供电模式开启烟雾灯。觉得应急强启大多情况下不适合做照明,而是做风机柜更适合。
回复
41楼
应急灯具加一个单联双控开关,应急回路是两火一零一地,不就行了。
回复
42楼
新手围观=-=
回复
43楼
七月微雨 发表于 2015-10-6 22:36 4X1.5那条可能是现场火灾探测器探测到火灾信号,直接就优于4x2.5消防强制启动吧!4x2.5需要消控中心强制启动 …我在一篇关于应急照明的论文看到的,如有侵权,我马上删除!:handshake
回复