这个应急照明是如何实现强启的。
chuangyixing
2015年09月29日 19:37:19
只看楼主

应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。4x1.5和4x2.5的都是什么线?求大神们解答。

应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。
4x1.5和4x2.5的都是什么线?
求大神们解答。



QQ截图20150929193503.png

免费打赏
hhzsyhyj
2015年10月12日 15:46:36
24楼
图有问题;
带蓄电池回路有问题;疏散回路有问题
回复
louisgod19880501
2015年10月12日 16:20:51
25楼
消防设备配电箱 不应设电气火灾监控呀
回复
jianzhudianqi
2015年10月13日 06:51:48
26楼
路过学习了!!!
回复
fyj091023
2015年10月13日 08:38:38
27楼
路过,学习中
回复
maomaohello
2015年10月13日 09:39:30
28楼
进来学习学习
回复
wangxf
2015年10月13日 22:04:04
29楼
哪位高手能详细解答一下?
回复
wang171468177
2015年10月14日 07:31:47
30楼

FAS线圈两端应是直流24V电源,受消控室控制。而FAS或BA常开点闭合后到AT6线圈,两端的电压等级及交、直流电源未知?AT6线圈得电后,它的常开、常闭触点未给出?所以图中未显示出消防时应急照明灯强启功能。WCB-C16A/1P是微型断路器符号。
回复
fyj091023
2015年10月14日 08:43:25
31楼
路过,学习中
回复
zlj5778
2015年10月14日 09:05:18
32楼
按照图纸,要实现消防强启要在断路器上增加分励脱扣器,应急灯是充电的,在充电电源断开后应急灯亮,所以只有3根线