应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。4x1.5和4x2.5的都是什么线?求大神们解答。
应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。
4x1.5和4x2.5的都是什么线?
求大神们解答。
24楼
图有问题;
带蓄电池回路有问题;疏散回路有问题
回复
25楼
消防设备配电箱 不应设电气火灾监控呀
回复
26楼
路过学习了!!!
回复
27楼
路过,学习中
回复
28楼
进来学习学习
回复
29楼
哪位高手能详细解答一下?
回复
30楼
FAS线圈两端应是直流24V电源,受消控室控制。而FAS或BA常开点闭合后到AT6线圈,两端的电压等级及交、直流电源未知?AT6线圈得电后,它的常开、常闭触点未给出?所以图中未显示出消防时应急照明灯强启功能。WCB-C16A/1P是微型断路器符号。
回复
31楼
路过,学习中
回复
32楼
按照图纸,要实现消防强启要在断路器上增加分励脱扣器,应急灯是充电的,在充电电源断开后应急灯亮,所以只有3根线
回复
33楼
好精彩 好精彩好精彩
回复