应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。4x1.5和4x2.5的都是什么线?求大神们解答。
应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。
4x1.5和4x2.5的都是什么线?
求大神们解答。
![QQ截图20150929193503.png](https://fd.co188.com/group1/M04/D5/A9/rBBhH11Go9mAIbkOAAEE__kzQVM525.png)
44楼
带强启的后面带蓄电池的是应该是4芯线。疏散指示灯自带蓄电池一般不需要强启动,也是4芯。
图中4X1.5和4X2.5可能是除消防外另外系统的控制线,一般消防强启有一路线过来。可以通过FAS继电器辅助点带小接触器强启。BS可能是楼宇自动化系统继电器?
回复
45楼
图有问题,参见 12DX603 住宅小区建筑电气设计与施工 p4-1 ,如下;
回复
46楼
图纸有点问题,强起接触器没有表示出来,他用的灯具应该是普通灯具,不需要自带蓄电池
回复
47楼
路过学习一下
回复
48楼
本帖最后由 大同00 于 2015-11-30 23:02 编辑
主贴图不妥,微断未带分励脱扣器无法通过断电使自带电池的应急灯点亮,即使带分励脱扣器,通过断电强亮应急灯难以保证应急照明时间。另外,正常情况下应急灯由三个电源供电,火灾时正是需要电源可靠供电的时候反而切断2路电源,仅由灯具自带电池的一路电源供电,是不是有点儿怪?
回复
49楼
七月微雨 发表于 2015-10-6 22:36 4X1.5那条可能是现场火灾探测器探测到火灾信号,直接就优于4x2.5消防强制启动吧!4x2.5需要消控中心强制启动 …此图不妥。L、N接在应急灯上,自然就会向应急灯充电。因此,不需要专设充电线。不需设熔断器,接触器直接接在微断出线端,接触器出线接在应急灯的控制端上。
回复