给排水消防水源、室外消火栓系统
jrew_83930
jrew_83930 Lv.7
2015年09月14日 09:47:00
只看楼主

本工程建设地点位于江苏省,周边规划道路完备。给水拟由广场路、海陵北路各引入一条DN150给水管。为提高供水可靠性,引入管沿建筑周边形成环网,向消防水池、各处生活用水点及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上设总水表。 室外消防用水采用低压制,消防与生活管网合用,沿消防车道合理布置室外消火栓,共设置5套DN100室外消火栓。消火栓间距不大于120米,距路边2米,最大保护半径不超过150米。系统为低压制,火灾时由城市消防车前来施救。


本建筑群为展览办公建筑,消火栓系统设计如下
1.设计用水量:室外30 L/S ,室内 20 L/S ,火灾延续2h。
2.室内消火栓系统:
1)建筑内部设置室内消火栓。
2)系统为临时高压制,由设置于负一层的消防水泵房内消火栓加压泵加压供给。 屋顶设置一只重力流消防水箱,储存火灾初期10min消防用水,有效容积不小于18 m3
3)消火栓给水系统配置消火栓水泵二台,选用恒压消防泵XBD5/20-QL二台(Q=20L/S、H=50M、N=22KW),一用一备。
4)室内消火栓按二股充实水柱同时到达室内任何部位进行布置,充实水柱按不小于10m考虑,流量不小于5 L/S。消火栓的布置间距不大于50M。
5)室内消火栓给水系统配置两套DN100消防水泵接合器。
6)屋面平台设置一只试验消火栓。
7)管网布置在建筑物内成环。
8)消火栓箱内配有DN65消火栓一支、25米衬胶水龙带一条、φ19毫米喷咀水枪一支,消防水喉一支(内配DN25消火栓一支、30米胶管、φ9毫米喷咀水枪一支)且设有可直接启动消火栓泵的按钮;在室内消火栓箱下设有磷酸铵盐手提式灭火器箱。
9)控制方式可由设在消防箱内的启泵按钮直接起泵,火灾扑灭后,手动停泵。
五. 自动喷水灭火系统:
1.设计参数:
危险等级: 中危I级;
喷水强度:6 L/min.m2;作用面积:160 m2。
设计流量为30L/S。
2. 系统为临时高压制,系统设一个分区。系统为湿式系统。
3.配置自喷主泵: 选用恒压消防泵XBD6/30-QL二台(Q=30L/S、H=61M、N=37KW),一用一备。一套稳压装置,稳压装置增压水泵的出水量为1L/S,气压水罐的调节容量取150L。
4. 湿式自动喷水灭火系统:
1).设置场所:净空小于8米的按规范需设置自动喷水灭火系统的场所。
2).系统共设置2套湿式水力报警阀。每个报警阀负荷的喷头数均不大于800只。
3).每个防火分区设一只水流指示器,水流指示器前安装信号阀,以显示阀门的启闭状态。喷头保护面积12.5 m2,采用68℃级的温感喷头。
4).控制方式:喷头达到爆破温度自动开启时,通过电信号,向消防控制中心显示该喷头所处的位置,火灾初期由稳压装置工作,当压力迅速下降时,报警阀前的水压被破坏,水流通过延时器、压力开关及水力警铃等设施发出火警信号并启动自喷主泵,在火灾延续时间内,火灾扑灭后,手动停泵。
5)自喷系统设置两套DN150水泵结合器。
五.消防水池、消防水泵房
1.负一层设置消防水池,有效容积按本区域内最大建筑物室内一次火灾消防用水量计算,有效容积不小于252 m3。
2.消防水泵房设置消火栓泵、自动喷淋泵消防泵、湿式报警阀。
六.灭火器配置:
1.火灾危险等级按中危险级设计。
2. 灭火器配置按扑救A、B、E类火灾设计,选用磷酸铵盐干粉灭火器。每只消防箱内配置两瓶3 Kg磷酸铵盐干粉灭火器,在每个配电间、消控室内各放置2具3Kg(2A级)MF/ABC3型手提磷酸铵盐干粉灭火器。不足部分按需补充。
七.管材与阀门:
1. 消火栓管道、自动喷淋管道:采用镀锌钢管及管件(热浸锌工艺),DN100 及以上采用卡箍连接,其余采用螺纹连接。
2. 泵房内采用闸阀,其余为1.50MPa蝶阀。
八.主要设备及材料:
1439619155.jpg


1439619155.jpg

免费打赏
a774944153
2015年09月14日 16:05:22
2楼
写得挺详细的,不错的模版