地下车库顶板荷载取多大?
wang102cn
wang102cn Lv.7
2007年10月29日 14:27:35
来自于PKPM
只看楼主

一个3.9M高地下车库,12X75.3M,顶板C30厚150mm,三面厚200mm砼墙C35,请问地下车库顶板恒、活载取多大kn/m2?谢谢。

一个3.9M高地下车库,12X75.3M,顶板C30厚150mm,三面厚200mm砼墙C35,请问地下车库顶板恒、活载取多大kn/m2?谢谢。
免费打赏
wang102cn
2007年10月29日 15:27:18
2楼
1、地下车库库顶板恒载比较简单主要包括:覆土重、固定设备重、顶板(包括梁)自重及其他特殊静荷载。

2、地下车库库顶板活荷载比较复杂,要根据建筑设计使用功能确定;a::仅为花园时取3.5KN/M2(比通常屋顶花园大,如覆土更厚可再加大);

b:如有车行道路按机动车的相应载荷取值;c:兼有防空时恒活荷载及计算(包括作用和抗力)应按《防空规范》确定。
回复
wang102cn
2007年10月29日 15:28:14
3楼
我设地下室顶板梁尺寸为350x900,砼C30,恒载4kn/m2,活载2.5kn/m2,多数梁超筋,怎么办?
回复
wang102cn
2007年10月30日 17:11:08
4楼
覆土1m厚,有覆土处恒载取25,你这个25是怎么算下来得?
回复
oxygen801110
2007年11月06日 10:33:31
5楼
楼主上传的这些东西,虽个别的与其他一些贴子有重复地方,但是总结归类最齐
全的一个。大概看了一下,有些是很有价值的,尤其是对于新手。
感谢楼主的慷慨共享,希望其他网友有什么好的东东也能上传,让我们在彼此的
分享中,共同提高!
回复
wang102cn
2007年11月07日 09:10:54
6楼
谢谢oxygen801110,但还是请回答下覆土1m厚,有覆土处恒载取25,这个25是怎么算下来得?
回复
cct99
2007年12月31日 22:41:03
7楼
顶下支持!
回复
lt77887788
2008年01月01日 15:51:58
8楼
关键是覆土自重,大概20kn/m3
还有就是是否通过消防车,如果有,双向板20kn/m2 单向版 40kn/m2
回复
宥魏
2008年03月03日 20:18:46
9楼
如果有消防车,双向板20,单向板35.
回复
yry007
2008年03月04日 13:52:21
10楼
深圳这边考虑施工荷载一般都取10KN/M2
回复
tt198699
2010年09月10日 13:36:35
11楼
1X19(土自重)+6(板重)